各位专家,我公司委托设计院进行厂房设计,后发现实际配筋比其计算书计算出的配筋大很多,大部分超过计算书50%以上,有部分超过100%。 我也知道设计院一般对计算书钢筋配置量有所放大,但我觉得这家设计院配的也太大了。听一个朋友说正确根据规范采用参数,采用正规软件计算,其计算结果已经包含了各种不利情况受力的放大系数。个人认为理论上不需要放大,但考虑到现在施工工艺上的一些缺陷,可以放大10~20%。设计不能再考虑施工偷漏问题,给施工单位形成一种反正设计富裕量大,偷点漏点没有关系的观念,必须严格要求。另外如果是商场之类(使用上可变因素比较大)的富裕量可以稍大,避免即使增设轻质隔墙也需要加固的不好局面。

比较疑惑,特来请教各位:实际配筋比计算书超出多少算不合理?遇到这种情况建设单位该对设计方采取何种措施?谢谢!
免费打赏
孙中平
2013年07月16日 21:24:53
42楼

尽然说到配筋与计算书,想必是排架结构的工业厂房,工业建筑不能和民用建筑相提并论,比较明显的特点是:工业建筑计算值均很小,构造就能达到计算配筋值,但事实上按计算书的配筋值则大多会出现工程问题,计算书中的配筋未考虑裂缝、挠度、疲劳应力等情况,就看国家标准图集的吊车梁配筋,在只满足极限承载力要求下,远远小于图集的配筋”——严重同意
回复
fyl891
2013年07月16日 22:04:42
43楼
其实我也不知道放大多少才合适,但是作为一个设计人员来说,安全是最重要的。
回复
shevchenkogdr
2013年07月16日 22:29:46
44楼
工业设计有一些荷载是算不清楚的。可能是设计师提供的计算书有一些问题吧!但是工业建筑一般放大20%是正常的。
回复
hnchengbo
2013年07月17日 06:26:13
45楼
路过 学习了
回复
my199001
2013年07月17日 09:33:15
46楼
新手学习,顺便拿经验
回复
seangk1234
2013年07月17日 15:42:29
47楼
学习了 了解了
回复
f_l_n
2013年07月17日 15:43:43
48楼
大家说的挺有道理,学习了。
回复
破浪淘沙
2013年07月18日 11:44:06
49楼
学习了,罗国的