请教二次结构卫生间的问题
liuxiaohui152
2013年07月11日 07:37:31
来自于建筑施工
只看楼主

请问下框架结构,现在砌二次结构,是不是所有楼层的卫生间墙下面都要做地梁

请问下框架结构,现在砌二次结构,是不是所有楼层的卫生间墙下面都要做地梁
免费打赏
bukuren
2013年07月11日 08:26:35
4楼
看看结构图
回复
xiongxian19890928
2013年07月11日 08:41:05
5楼
看建筑图的墙体材料是否可以替换,如果替换成轻质可不做。当然如果结构已经设置了梁,则必须做。
回复
zhu525858
2013年07月11日 08:49:51
6楼
按图施工啊
回复
舟山小带鱼
2013年07月11日 10:05:53
7楼
这个是混凝土防水翻边,不是二次施工的 与主体结构一起浇捣
回复
甲方施工员
2013年07月11日 10:36:59
8楼
建施图纸上会有要求,一般都需要做
回复
wangjiyiok
2013年07月11日 14:35:42
10楼
本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-11 22:38 编辑

一般情况填充墙适用加气块,做坎台的目的是为了防止积水破坏底部的加气块砌体。
规定:加气混凝土砌块墙如无切实有效措施,不得使用于下列部位:
(1)建筑物室内地面标高以下部位;
(2)长期浸水或经常受干湿交替部位;
(3)受化学环境侵蚀(如强酸、强碱)或高浓度二氧化碳等环境;
(4)砌块表面经常处于80℃以上的高温环境。
如果你所采用的砌体可以满足卫生间的环境要求,就没有必要做,例如:地下室时采用页岩砖砌体,地下室有卫生间的话就不要做坎台。
下面的条文解释有助于题主理解该问题
砌体结构工程施工质量验收规范 GB 50203-2002 在砌筑填充墙的一般规定中规定:“用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部应砌烧结普通砖或多孔砖,或普通混凝土小型空心砌块,或现浇混凝土坎台等,其高度不宜小于200mm”。该规定是考虑到轻骨料混凝土小型空心砌块和加气混凝土砌块的强度不高,不宜承受剧烈碰撞,以及受水浸泡后干燥时间长,对装修层的影响等因素而作的规定。
在规范实施过程中一些施工单位反映,在正常施工和正常使用情况下,地(楼)面均不会出现泡水情况,只有那些多水房间有可能集水。
此外,现行国家标准《墙体材料应用统一技术规范》GB 50574对填充墙用轻骨料混凝土小型空心砌块和蒸压加气混凝土砌块在生产、使用中的一些技术指标提出了明确要求。例如:(1)对于块体的强度规定,自承重外墙及潮湿环境内墙块体强度等级应不小于MU5.0(一般内墙块体强度等级应不小于MU3.5) 。(2)对于块体耐水性规定,墙体材料须选用软化系数不小于0.80的墙体材料,同时规定,软化系数小于0.85的制品不得用于±0.00以下及潮湿部位。
鉴于以上情况,砌体结构工程施工质量验收规范 GB 50203 -2011 对原规范的条文内容作了修改,只规定在厨房、卫生间、浴室等多水房间的轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块填充墙底部现浇混凝土坎台。对原规范条文现浇混凝土坎台高度“不宜小于200mm”的规定修订为“宜为150mm”的原因是,针对以往轻骨料混凝土小砌块和蒸压加气混凝土砌块填充墙体的底部时有水平裂缝产生的情况,特降低现浇混凝土坎台的高度,在地面施工及踢脚线装饰完工后,可遮盖地(楼)面与墙面间有可能出现的缝隙。
回复
modixiansheng
2013年07月11日 14:52:30
11楼
防水返边大部分图纸要求是要做的。
回复
zhufoxs
2013年07月11日 21:04:18
12楼
砼防水坎是必须:)
回复
无间道
2013年07月12日 06:21:58
13楼
地面规范上有具体的强制性规定的条文。
回复
逍遥六郎
2013年07月12日 08:34:41
14楼
应该看看结构施工图总说明,看看有没有关于卫生间墙体的规定!一般情况在主体时做上翻,不是二次结构的事!
回复

相关推荐