(急)请前辈帮忙看下,这样布置的路灯能不能亮!
jqliu4444
jqliu4444 Lv.3
2013年07月10日 21:30:39
只看楼主

请前辈帮忙看下,这样布置的路灯能不能亮! 路灯型号:250w高压钠灯 路灯间隔:35米/盏 单回路数量:21盏 沿线直线长度:750米 选用电缆:YJV-4*16+10mm2各位前辈帮忙看看这样布置,这个回路的灯能不能正常启动,如不能请给点意见,谢谢大家了!!!

请前辈帮忙看下,这样布置的路灯能不能亮!

路灯型号:250w高压钠灯
路灯间隔:35米/盏
单回路数量:21盏
沿线直线长度:750米
选用电缆:YJV-4*16+10mm2

各位前辈帮忙看看这样布置,这个回路的灯能不能正常启动,如不能请给点意见,谢谢大家了!!!
免费打赏
走路去纽约64
2013年07月10日 22:55:45
2楼
这个电缆选的有问题啊
回复
jqliu4444
2013年07月11日 08:21:33
3楼
zj_0604 发表于 2013-7-10 22:55 这个电缆选的有问题啊请问下,电缆选25的能启动么?
回复
lingxuct
2013年07月11日 08:36:34
4楼
每相7套灯,每套灯在启动时的电流(我经过试验测量出来的)3.8A,这样,启动时最大电流26.6A,16平方电缆没问题!
回复
jqliu4444
2013年07月11日 09:03:02
5楼
lingxuct 发表于 2013-7-11 08:36 每相7套灯,每套灯在启动时的电流(我经过试验测量出来的)3.8A,这样,启动时最大电流26.6A,16平方电缆没 …按照26.6A来算的话,我这一条线路大概800米,电压降要达到25V了,那这一路是不是有灯无法启动呢?
回复
lingxuct
2013年07月11日 09:06:49
6楼
电源一定在头上?

26A电流不是全部(整根)电缆上?
回复
开心老爸
2013年07月11日 09:06:53
7楼
1.压降会有问题,至少要35mm2电缆。
2.你16mm2以下的电缆,注意PE线截面要和相线等同。
3.压降末端一般不能超过5%,最大不超过10%。但我建议以5%为线,因为从变压器到路灯配电箱的线路压降还没有考虑。
回复
老盖
2013年07月11日 10:29:03
8楼
lingxuct 发表于 2013-7-11 09:06 电源一定在头上?26A电流不是全部(整根)电缆上?有点意思了,可以分段算算
回复
jqliu4444
2013年07月11日 10:30:56
9楼
lingxuct 发表于 2013-7-11 09:06 电源一定在头上?26A电流不是全部(整根)电缆上?对啊,这个事我到时没考虑到,其他过400米电流也只有13A了,电压降自然也就小了!刚打电话问了下厂家,说一个开关最多只能控制10盏灯,21盏无法同时启动。
回复
jqliu4444
2013年07月11日 10:32:54
10楼
开心老爸 发表于 2013-7-11 09:06 1.压降会有问题,至少要35mm2电缆。2.你16mm2以下的电缆,注意PE线截面要和相线等同。3.压降末端一般不 …嗯,实测下变压器到路灯控制箱的压降,因为这个是临时工程,并且我每个路灯都做重复接地,所以就选小一型号的了。PE线只要业主吧说话,其他人应该没什么问题了!
回复
jqliu4444
2013年07月11日 10:33:46
11楼
lingxuct 发表于 2013-7-11 08:36 每相7套灯,每套灯在启动时的电流(我经过试验测量出来的)3.8A,这样,启动时最大电流26.6A,16平方电缆没 …太感谢版主了,最爱实测数据!:lol
回复