(急)请前辈帮忙看下,这样布置的路灯能不能亮!
jqliu4444
jqliu4444 Lv.3
2013年07月10日 21:27:13
只看楼主

请前辈帮忙看下,这样布置的路灯能不能亮! 路灯型号:250w高压钠灯 路灯间隔:35米/盏 单回路数量:21盏 沿线直线长度:750米 选用电缆:YJV-4*16+10mm2各位前辈帮忙看看这样布置,这个回路的灯能不能正常启动,如不能请给点意见,谢谢大家了!!!

请前辈帮忙看下,这样布置的路灯能不能亮!

路灯型号:250w高压钠灯
路灯间隔:35米/盏
单回路数量:21盏
沿线直线长度:750米
选用电缆:YJV-4*16+10mm2

各位前辈帮忙看看这样布置,这个回路的灯能不能正常启动,如不能请给点意见,谢谢大家了!!!
免费打赏
jqliu4444
2013年07月11日 08:18:40
2楼
前辈们帮帮忙啊!
回复
心香
2013年07月11日 08:59:43
3楼
有机械保护PE线最小截面16mm2
回复
jqliu4444
2013年07月11日 14:57:42
4楼
心香 发表于 2013-7-11 08:59 有机械保护PE线最小截面16mm2除了PE线有问题外,请问其他的还有问题么?每相下面带7个灯,线路末端离电源距离大概为800米,这样末端的灯能不能启动呢?我目前打算用4P漏保开关,是否要换成3个2p的开关呢?
回复
心香
2013年07月12日 10:20:28
5楼
jqliu4444 发表于 2013-7-11 14:57 除了PE线有问题外,请问其他的还有问题么?每相下面带7个灯,线路末端离电源距离大概为800米,这样末端的 …一个就够了,为何要用三个?
回复
liuzhenggang
2013年12月17日 19:04:05
6楼
线路断面足够,没问题。
回复
睡梦萝卜
2014年01月07日 15:33:13
7楼
你的设计存在的问题1.配电距离稍大需要计算末端压降。2.末端灵敏度需校验。建议加大相线、中性线及PE线的规格,选择为VV-1KV-5x25mm2.
回复
bjwyy2013
2014年03月10日 15:58:45
8楼
学习了,原来我计算的都错了