这个农村医疗点需要做防雷接地吗?
yrr_200
yrr_200 Lv.6
2013年07月10日 15:04:12
只看楼主

2层小楼,12*13米,层高8米,算了下大概预计雷击次数0.0024,我们绍兴这边按51天算,系数取1的,请教大家这个连三类防雷都算不上,是不是不用做?而且农村地区做了是不是反而不好?周围应该都是农房没有避雷的。还有就是基础的接地网和等电位怎么考虑?小东西仔细想想也比较麻烦

2层小楼,12*13米,层高8米,算了下大概预计雷击次数0.0024,我们绍兴这边按51天算,系数取1的,请教大家这个连三类防雷都算不上,是不是不用做?而且农村地区做了是不是反而不好?周围应该都是农房没有避雷的。还有就是基础的接地网和等电位怎么考虑?小东西仔细想想也比较麻烦
免费打赏
hzhsj
2013年07月11日 10:37:27
12楼
yrr_200 发表于 2013-7-10 16:43 从规范的角度讲,有没必要做呢?如果三类防雷都够不上的话,是不是不用做?我看很多门卫的图纸,那么小一颗 …法无明文禁止即可为;法无明文许可不得为。
回复
大哥爱丫头
2013年07月11日 11:26:54
13楼
lingxuct 发表于 2013-7-10 16:16 杭州湾地区的大多数雷雨都是东北方向往建筑运动的,绍兴就在杭州湾南岸,建议楼主看建筑的东北方向是不是都 …得,您成看风水的了。。。
回复
zhych1989
2013年07月11日 14:46:39
14楼
还是建议做了为好
回复
小陆哥
2013年07月11日 15:32:37
15楼
我也说个事,那时我还在上初中,一个同学家房子被雷打了,屋顶打了一个大洞,楼板也打穿了。农村两层半的小楼房,不是最高的。当时我们说,是不是做什么坏事了。。。
回复
jjhtd123
2013年07月11日 21:32:21
16楼
还是做了安全
回复
王丰
2013年07月12日 07:07:58
17楼
不够10米的建筑物可以不单独考虑避雷措施,如果建筑物在开阔地上设置避雷措施更保险。
回复
wdmxsmmmr
2013年07月12日 09:00:13
18楼
学习了 谢谢分享
回复
开心老爸
2013年07月12日 09:06:03
19楼
我建议你不要做,但是把屋面钢筋网接地就可以了。2层小楼,做接闪带太丑了
回复
ssqqugamd
2013年07月12日 09:08:18
20楼
你年雷击次数的计算可靠性非常重要!建筑物高度不是惟一的需要设防雷装置的条件,地处雷区平房也需要作防雷装置。特别公共场所也是优先考虑之一。我作过:地震台、危险品仓库区、变电所,都是不超过10米的平房,不但设避雷针,还要作防雷网,室内作等电位。
回复
voyage32003
2013年07月12日 14:56:37
21楼
看来防雷设计还真是一门学问,学习啦。
回复

相关推荐

APP内打开