(1)现象:某宾馆客房的风机盘管卧式暗装,夏季经常从吊顶上流水下来。原因:风机盘管的凝结水管集中排放,结果顶上的上空间不能满足凝结水管坡度的要求,造成无坡甚至反坡,使滴水盘中的水排不出去,满后往吊顶溢流。对策:为了少破坏吊顶,减少返工费用,采取了将凝结水盘的排水管接至卫生间地漏。即将凝结水管由集中排水的接法①改为排至卫生间的接法②,如下图。 (2)现象:某宾馆大堂采用卧式暗装风机盘管,结果凝结水排不出去,到处乱流,影响很大。

原因:受土建条件限制,风机盘管的凝结水管未做坡度。

对策:建筑重新装修,将凝结水管做了坡度,I=0.01以上,才解决了问题。

(3)现象:吊顶上经常被水泡湿,严重时把矿棉吊顶泡秀透,以至塌下来。

原因:冷水管道保温不好,保温材料未紧贴在管子上,结果管道保温有小孔或不严密处,空气进去碰到管壁产生凝结水,越结水越多,不一定在什么位置流出来,把吊顶弄湿。严重的将矿棉板吊顶泡透,甚至使吊顶塌下来,而且无谓的多耗了冷量,造成能源浪费。

对策:除施工上重视外,在设计时选用保温材料应强调做法。目前将聚氨酯泡沫塑料(自熄)瓦用胶粘在管道上的效果好,或用聚酯直接发泡。

(4)现象:某宾馆卧式暗装风机盘管,凝结水外溢到房间顶棚上,湿透吊顶,破坏装修,被迫关掉数以百计的风机盘管,致使空调负荷大为减少,冷冻机不能正常运转。

原因:

1)冷水管、阀门、新风管的保温均为泡沫塑料,且与管壁有关缝隙,包得不好,产生大量凝结水,顺着冷水管流淌,使保温层不起作用。

2)凝结水管的坡度太小,甚至无坡,造成集水盘中的凝结水外溢,将吊顶装修弄坏。

3)停止了不少风机盘管,冷水温度越开越低,达到2~3℃,且冷冻系统为每一层一环,分得过小。由于负荷太小经常被迫停机。

对策:

1.对冷水管、阀门、新风管重新保温,改用发泡聚氨酯,杜绝管道凝结水。

2.调整凝结水管的坡度、坡向,使集水盘中的水顺利排走。

3.将冷冻的四个环路合并为两环,解决了由于负荷小而跳闸停问题。


教训:这种问题实例甚多,影响很大。特别是在一些高级宾馆里客房、大厅等处,建筑装修教比较讲究,豪华的吊顶,美丽的墙纸,高级的地毯,结果空调系统滴水,将这一切都破坏了。当着客人的面进行修理十分不便。更有甚者每两天就得到客房的风机盘管上去放一次水,否则就要往下流。

安装空调冷凝水.jpg

安装空调冷凝水.jpg


改变排水方法.jpg

免费打赏
zhlupc
2013年07月15日 15:09:34
12楼
领教 领教
回复
gaaaao
2013年07月15日 17:40:43
13楼
学到很多实际应用的知识:)
回复
amy108
2013年07月16日 11:00:21
14楼
:D前期要做好工程质量才行!
回复
klg619869
2013年07月16日 11:08:32
15楼
分析的很透彻,很有见地。
回复
david200901050
2013年07月16日 14:14:36
16楼
学习啦;谢谢
回复
a1194647
2013年07月16日 15:54:58
17楼
klg619869 发表于 2013-7-16 11:08 分析的很透彻,很有见地。  学习下。。。
回复
zhl682273
2013年07月16日 23:19:55
18楼
很好的例子,学习了,
回复
sunshine0574
2013年07月19日 22:07:39
19楼
聚氨酯保温是可燃材料吧,消防验收能通过吗?
回复
cxs346388417
2013年07月19日 23:33:59
20楼
:lol:lol:lol:lol:lol:lol
回复
wode0418
2013年07月21日 07:44:26
21楼
sunshine0574 发表于 2013-7-19 22:07 聚氨酯保温是可燃材料吧,消防验收能通过吗?聚氨酯泡沫塑料(自熄)瓦,自熄估计就是阻燃的意思吧。
回复

相关推荐

APP内打开