wz3218
wz3218 Lv.6
2013年07月10日 13:14:10
来自于中央空调
只看楼主

看到很多在集水器各总回路装静态,风柜回水处或一大片风盘回水处装动态,动态是否简单理解为定流量并保证压差平衡?静态是保证各支路流量分配按比例?那么部分负荷运作时各回路水流量分配比例一定,比如系统有2个环路,其中一环路末端开启多,另一环路末端开启少,会不会导致需要水流量多的那路被需要水流量少的那路影响,运行时没有达到设计制冷量?

看到很多在集水器各总回路装静态,风柜回水处或一大片风盘回水处装动态,动态是否简单理解为定流量并保证压差平衡?静态是保证各支路流量分配按比例?那么部分负荷运作时各回路水流量分配比例一定,比如系统有2个环路,其中一环路末端开启多,另一环路末端开启少,会不会导致需要水流量多的那路被需要水流量少的那路影响,运行时没有达到设计制冷量?
免费打赏
zhongwenxunshen
2013年07月10日 14:36:39
2楼
更简单的理解,静态用于粗调,动态用于。。好了
回复
pinghengfa
2013年09月01日 17:11:11
3楼
我现在搞不懂你的末端装的什么动态阀门,假如说是动态平衡电动二通阀或动态平衡电动调节阀,你的集水器的静态平衡阀可以不装。站在控制的角度讲,这属于重复控制。你的末端变流量控制,但你的大分支定流量控制,白白的增加了系统的能耗。
回复
wtg423
2013年09月02日 13:40:18
4楼
学习了,与大家分享
回复
zhuowen408
2013年09月03日 20:38:09
5楼
学习了楼主。