住宅地下室的布线用管问题
风中之美
2013年07月10日 10:02:58
只看楼主

住宅地下室已布好金属线槽,从前端设备到线槽准备用PVC管,但是监理方却说这样消防验收不通过。请问,消防有这相关的规定吗?规定编号是哪一个?谢谢

住宅地下室已布好金属线槽,从前端设备到线槽准备用PVC管,但是监理方却说这样消防验收不通过。
请问,消防有这相关的规定吗?规定编号是哪一个?
谢谢
cn3_goal
2013年07月11日 08:04:10
2楼
帮顶一下 我是新人 不太清楚
回复
dianqipanli
2013年07月11日 08:39:40
3楼
《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98
10.2.2
.............................................................................
当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施。
回复
hary97
2013年07月12日 09:17:13
4楼
dianqipanli 发表于 2013-7-11 08:39 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-9810.2.2……………………………………………. …当采用明敷设时,应采用金属管保护,并应在金属管上采取防火保护措施,规范里有
回复
风中之美
2013年07月13日 12:31:41
5楼
不好意思,没有说清楚。这个系统是普通的视频监控系统,不是火灾自动报警系统。
还需要用金属管吗?
回复
印度
2013年07月15日 15:48:12
6楼
风中之美 发表于 2013-7-13 12:31 不好意思,没有说清楚。这个系统是普通的视频监控系统,不是火灾自动报警系统。还需要用金属管吗?阻燃的PVC管就可以了,消防可以过的
回复
donglish0916
2013年07月16日 11:53:42
7楼
采用PVC管不合适,应采用金属管
回复
风中之美
2013年07月18日 20:56:10
8楼
我BD了一下,要用KBG管
但不知道是哪个规范里的
回复
xclwj123
2013年11月06日 21:37:16
9楼
用KBG管要接地,防止出现触电。
回复

相关推荐

APP内打开