2楼
后浇带一侧拦板,连墙件,卫生间吊模
回复
3楼
第一张竖向插的模板应该是后浇带吧,这种做法后浇带接茬比较光滑,封堵后浇带时还的凿毛
第二张图片中连墙件里侧钢管端头比较多,安全系数小
回复
4楼
后浇带钢筋应该预留出来,浇后浇带混凝土之前再绑扎。
回复
5楼
后浇带用钢丝网做模板比较好。
连墙件固定钢管不能埋在梁的上侧,应当埋在侧面,以免漏水。
回复
6楼
。。第二张的问题应该是安全问题,连墙件要连在外架立杆,并且贯通内外立杆,不是拉在横杆上
回复
7楼
第一张图应当是施工缝的留设吧,这样留方便嘛,但梁的保护层一边大一边小。
第二张图连墙点不对,需设置在架体的主节点300内(即立杆与大横杆交汇处),目测感觉偏大于300mm。
第三张图,就是吊模水平面再加一块模板,成90度直角,以免震捣梁时混凝土从板面冒起来。
回复
8楼
:(:(:(:(:(:(:(:(:(
回复
9楼
个人觉得,用铁丝去拉侧模会比较容易出现胀模的现象,后浇带借口太过于光滑,第二张拉结点应当设置在水平横杆与立杆的节点位置,并且要同时拉结内立杆与外立杆。
回复
10楼
zxg224 发表于 2013-7-10 10:22 第一张竖向插的模板应该是后浇带吧,这种做法后浇带接茬比较光滑,封堵后浇带时还的凿毛第二张图片中连墙 …第二张图正确做法应该是一根12的圆钢和钢管焊接,然后预埋楼板里,上图的连墙件其实不符合要求的第一张和你一样第三张是不是卫生间的翻边没包模板我是菜鸟
回复
11楼
只是你没见过而已。。。。。
回复