长距离高水头输水加发电工程设计疑问
lonechoc
lonechoc Lv.12
2013年07月09日 19:05:34
只看楼主

工程概况:从上游水库引水至下游13km市区供水,总水头约250m,引水量1立方米;管线末端设计水厂,水厂规模3万立方米/d,输水管线中间及水厂上游处设两处电站(电站大小相同,二级电站布置在管线末端,自来水厂上游);沿程管线基本敷设于河床下。请各位专家帮忙看看这个工程设计思路 ,以及需要注意的问题。另外下面是小弟的几个问题,希望能得到各位的指点:1、由于水头较高,如何考虑上游一级电站停运时的消能问题,采用何种消能方式?2、跟第一个问题有点重复,由于管线末端是水厂,如何水厂要求来水是恒压恒流,特别是恒压,这就也牵涉到二级电站处的消能问题?3、工程设计中的水锤问题如何计算?4、请各位提供或推荐些这些方面的参考资料。谢谢

2013年07月17日 08:40:34
12楼
调压阀近来在不少电站中运用,但其安全、可靠性请注意调研。冲击式机组可以用折向器和喷针进行双重调节,压力钢管的压力上升和机组的速率上升是可以调节和控制,通常我们说的大波动完全是可以过的;但是机组的小波动(稳定性)计算肯定过不了,这需要多外方面来想法解决.
回复
lwjlhbljj
2013年07月17日 10:48:31
13楼
城市供水系统中的输水管上一般不允许建水电站,水质会发生二次污染的。
回复
jingxianyongye
2013年07月17日 12:55:02
14楼
河北省景县勇业橡胶制品销售有限公司主要生产:橡胶止水带、止水条、膨胀橡胶、防水板、泡沫板、土工材料、透水软管、塑料盲沟、双组份、桥梁支座、伸缩装置等系列工程材料。公司技术力量雄厚,检测手段完备,产品质量可靠。
联系电话:1860318277 15631882966
联系人:曹先生
回复
wanglixin6181
2013年07月17日 14:04:11
15楼
lwjlhbljj 发表于 2013-7-17 10:48 城市供水系统中的输水管上一般不允许建水电站,水质会发生二次污染的。理解有误。LZ的工程布局应该是合理的,可以充分利用水力资源。电站并非建在出厂管道上,而是建在原水管上;发电后的水量进入水厂,经水厂净水工艺处理后即为合格的自来水。经水力发电站通过的水体并不会出现污染,只有水厂出厂管中的水质受特殊条件影响才可能会出现二次污染。所以大可不必担心,需要处理的是相关技术难题,而不用考虑水质污染问题。
回复
paopao613613
2013年07月17日 14:44:44
16楼
谢谢分享了
回复
cjmwi
2013年07月17日 15:07:51
17楼
按照泵站水锤计算阀门开关闭时间,必要时设置水锤消除装置。旁通阀用球阀个人认为是正常设计。节约投资
回复
lhj0608
2013年07月18日 08:52:48
18楼
cjmwi 发表于 2013-7-17 15:07 按照泵站水锤计算阀门开关闭时间,必要时设置水锤消除装置。旁通阀用球阀个人认为是正常设计。节约投资水锤消除装置?我是做水轮机设计的,对这个不了解,有相关的资料可以学习一下么?谢谢!现在的项目,不愿做隧道,长距离输水管道的越来越多。前不久新疆的一项目,水头100多米,10kM的输水管道,我与其讨论,调保计算很难过关,他跟我讲,一个设计院给保证,没问题,用的是啥个排气阀之类的,反正我是没能理解。
回复
lonechoc
2013年07月21日 15:30:10
19楼
lhj0608 发表于 2013-7-18 08:52 水锤消除装置?我是做水轮机设计的,对这个不了解,有相关的资料可以学习一下么?谢谢!现在的项目,不 …嗯嗯,我也想学习