每层墙角都出现这样的裂纹会影响结构安全吗
凯特你好
2013年07月09日 14:09:40
只看楼主

这个裂纹统一位于建筑的西南角,是在河边的几幢多层砖混结构的房子四个角均有此裂缝,墙外已贴瓷砖看不出是否有裂纹,但是整栋房屋的四个角从楼顶一直到一楼地面(有地下室)都有贯穿的裂纹。另离河边稍远点的砖混结构房子也存在,但同样位置框架结构的小高层没有裂纹。 请各位帮忙看看这个裂纹的产生是否表示存在结构性安全隐患啊。另外还有个问题就是建筑旁边的河道水位下降后,该建筑的基础是否会产生偏移? 裂缝现场如下图:


另外还有个问题就是建筑旁边的河道水位下降后,该建筑的基础是否会产生偏移?

裂缝现场如下图:
楼板.jpg

楼板.jpg

免费打赏
小黑jhw
2013年07月10日 14:48:20
12楼
来学习一下~~~~~:):)
回复
h5438320
2013年07月10日 14:51:36
13楼
jhw0203jhw 发表于 2013-7-10 14:48 来学习一下~~~~~学习一下、、、、
回复
zhu525858
2013年07月10日 16:45:04
14楼
学习学习。。
回复
q1529742418
2013年07月10日 17:51:31
15楼
1、首先看看外墙是否存在裂纹,如有竖向裂纹则可以坑定的是地基的不均匀沉降。
2.如没有裂纹这可能是由于砖混墙体对板之间的约束力造成的,在施工中没有设置放射筋。
回复
hengxin87
2013年07月10日 20:33:33
16楼

需要进一步观察。与地质条件和温度都有关系。:hug::hug::hug:
回复
wu295566181
2013年07月10日 21:00:05
17楼
搞施工的,表示对力学和结构学不懂。我想应该是没有放置放射筋所致吧。
回复
yiyijinsim
2013年07月11日 09:03:41
18楼
建筑旁边的河道水位下降后,对该建筑的基础是肯定有影响的。首先万一设计按常年稳定的地下水考虑计算地基承载力时扣除了水的浮力,那么水位下降对基础来说是不利影响。另外如果建筑物的地下水位线是倾斜的,就会造成基础受力不均匀。因此,当地下水位下降时,应该及时对建筑物的变形进行观测,如果变形超过预警值,应采取井点回灌技术。
回复
lixiaojun725
2013年07月11日 10:23:58
19楼
根据版主的介绍还是没法定论,这种情况要根据地质、地基的处理情况(强与弱)、结构平面布置,施工质量等综合考虑才知道的。
回复
yyjjff100
2013年07月11日 11:03:34
20楼
你可以观察一下西南角首层区域的变化情况,目前可以侧重看看是不是地基出现问题
回复