求助,24kV断路器能否用在10kV线路上?跪求
dq46986879
dq46986879 Lv.2
2013年07月09日 12:59:47
只看楼主

求助,24kV断路器能否用在10kV线路上?跪求接触到一个工程,因为海拔太高10kV全部采用24kV的配电设备。这样做是否合理?求大师海拔高度3300米

求助,24kV断路器能否用在10kV线路上?跪求
接触到一个工程,因为海拔太高10kV全部采用24kV的配电设备。这样做是否合理?求大师
海拔高度3300米
免费打赏
寒塘渡鹤影
2013年07月09日 13:19:07
2楼
如果经济上允许,在技术上是可行的
回复
dq46986879
2013年07月09日 15:21:17
3楼
寒塘渡鹤影 发表于 2013-7-9 13:19 如果经济上允许,在技术上是可行的也就是说技术上没什么问题对吧?!
回复
lingxuct
2013年07月09日 15:23:32
4楼
把电压互感器和避雷器以及带电显示换成10KV的,其他都可以。
回复
dq46986879
2013年07月09日 23:41:37
5楼
lingxuct 发表于 2013-7-9 15:23 把电压互感器和避雷器以及带电显示换成10KV的,其他都可以。非常感谢,谢谢,楼主
回复
云飘飘
2013年07月10日 07:21:25
6楼
是可以的啊。
回复
gyy.kf
2013年07月10日 07:23:08
7楼
断路器的管子没有必要用24的吧
回复
zgjlgt
2013年07月10日 16:07:27
8楼
先转了 谢谢 谢谢
回复
cb_zly
2013年07月10日 16:14:42
9楼
高电压等级的电气设备是可以用于低于设备电压等级的,不过相应的互感器和测量设备要作相应的更换。
回复
oj6758885
2013年07月10日 16:34:10
10楼
上面都说了!飘过
回复
dq46986879
2013年07月10日 16:38:44
11楼
谢谢各位的帮助
回复

相关推荐