低压配电柜的母线是三根在柜顶还是四根在柜顶安装 具体的规范依据是什么
低压配电柜的母线是三根在柜顶还是四根在柜顶安装 具体的规范依据是什么 |
2楼
一般是三根在柜顶,零线和保护地在下面。
回复
3楼
N排可以在下面也可以上面,N排在下面时,很多不太精的电工容易与PE排搞错。
回复
4楼
答案可以肯定:低压配电柜的母线是四根ABCN在柜顶安装 具体的规范依据是:假如不在一起,ABC三相不平衡或者其他原因,会造成涡流以及发热.那些为了节省铜排把N排放在下面都是不规范做法!
回复
5楼
我做过的一般就两种方法 N在上面的 N线在下面啊 都没有问题啊 比如GGD N在下边 MNS经济型的 N就在上面啊。 这个看个人的结构设计的习惯和 用户负载的情况而定。
回复
6楼
这个学习了,谢谢
回复
7楼
学习了!柜顶的母排有一段在柜后,到了母联后转到柜前的安装图集吗?
回复
8楼
路过学习学习
回复
9楼
电工刀 发表于 2013-7-9 08:37 答案可以肯定:低压配电柜的母线是四根ABCN在柜顶安装 具体的规范依据是:假如不在一起,ABC三相不平衡或者其他 …原来ABC三相与零排放一起可以防止涡流产生,学习了
回复
10楼
zdkr 发表于 2013-7-9 20:33 我做过的一般就两种方法 N在上面的 N线在下面啊 都没有问题啊 比如GGD N在下边 MNS经济型的 N就在上面啊 …你好,请问柜子的母线是一个柜子有一段母线,等柜子到现场后再连接还是几个柜子共用一根很长的母线。比如一台MNS柜宽800mm 那么4台并排放置的MNS柜顶母线是每个柜子800mm还是 直接一根成3.2米的铜排直接将柜子连接起来?
回复
11楼
路过看看了。
回复