pkpm把楼梯间板厚度看做0,那这个板应该算作哪一个标准层?求大神指点

pkpm把楼梯间板厚度看做0,那这个板应该算作哪一个标准层?求大神指点
免费打赏
龙井茶
2013年07月09日 16:51:32
2楼
一般楼梯的处理方式有两种:1板厚取为0,程序是可以自动传导楼面荷载,这个时候人为把楼梯间的楼面荷载去放大一点,就解决了你说的上一层柱子受力偏小的问题。2 板开洞,程序不会传递楼面荷载,需要自己计算楼梯间的楼梯板传递过来的荷载并且转化成对于平台梁的线荷载。在模型里面输入:)
回复
suyanyang
2013年07月23日 17:45:12
3楼
版主说的好!!我个人加点建议,如果楼主做的是在高烈度区的多层框架结构,楼梯按0板厚做的话最好导荷方式要选对,而且周围一圈的框架梁柱最好提高一级抗震等级(这个规范没条文规定,你楼梯研究深点会有体会)。。。。如果是刚度非常大的楼梯在越高烈度的地方,那计算会更加失真,建议与主体脱开,除非你计算时能把楼梯的刚度考虑进去,就这几点吧,请其他同僚多多指正
回复
hll793482739
2013年10月31日 12:12:15
4楼
顶一下楼上,补充的很好,
回复
hll793482739
2013年10月31日 12:12:43
5楼
如果是框架建议楼梯用滑动支座