体育馆设计 有没有用风冷模块带多个吊顶风柜 风柜置于看台区后挂墙的?
胖次胖次
2013年07月08日 14:42:54
来自于中央空调
只看楼主

5000平米左右,算了下大概要20多个大吊柜侧出风+喷口挂一圈,不知道有人这样做过没?有什么需要注意的?网架结构的顶,不好走风管道,原设计是组合式大风柜,那个东西我不熟悉,而且我觉得搞得也不合理

5000平米左右,算了下大概要20多个大吊柜侧出风+喷口挂一圈,不知道有人这样做过没?有什么需要注意的?

网架结构的顶,不好走风管道,原设计是组合式大风柜,那个东西我不熟悉,而且我觉得搞得也不合理
免费打赏
胖次胖次
2013年07月09日 14:32:00
2楼
没人回啊?
回复
博格达
2013年07月11日 17:23:48
3楼
个人觉得用风冷模块带多个吊顶风柜,喷口送风是可以的,但要注意喷口的高度和直径,体育馆中的风速和温度的控制。:)
回复
张若愚
2013年07月15日 09:18:41
4楼
注意距离和风速 还有是否有噪音的控制
回复
胖次胖次
2013年07月20日 08:47:44
5楼
谢谢 还在研究中
回复
cnbbzz
2013年07月21日 10:02:01
6楼
没见过,噪音问题需要解决,找机房用组合式空调箱一般做法,挺好的,比你的方案合理多了。
回复
rain_fan
2013年07月23日 22:18:03
7楼
吊顶式空调箱的问题是室内噪声大和不好检修,新风处理,和输送不好弄,从气流组织来说,高大空间顶送,顶侧送,效果不是很好(特别是冬季送热风时)。过渡季节全新风也没法实现。用组合式空调箱方案更合理,风管安装可能回麻烦些,但完全可以实施的。
回复

相关推荐