地梁梁中、梁边等出现竖向贯通裂缝是什么原因
暧昧
暧昧 Lv.5
2013年07月08日 14:19:24
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 aimei4321 于 2013-7-8 14:34 编辑 工程采用人工挖孔桩,插柱,然后做地梁(设计院叫地梁,其实按平法叫地框梁。梁的配筋为上下对称配筋。在去年10月分当地气温在0度以上,地梁浇混凝土后,养护也很到位,模板侧模为浇后4天才拆。 到现在发现地梁梁中、梁边等出现竖向贯通裂缝,上大下小。 具体见附图。商品混凝土运距为30分钟路程,坍落度为160+-30。具体见附图。请大家分析造成此裂缝的原因。

本帖最后由 aimei4321 于 2013-7-8 14:34 编辑


工程采用人工挖孔桩,插柱,然后做地梁(设计院叫地梁,其实按平法叫地框梁。梁的配筋为上下对称配筋。在去年10月分当地气温在0度以上,地梁浇混凝土后,养护也很到位,模板侧模为浇后4天才拆。 到现在发现地梁梁中、梁边等出现竖向贯通裂缝,上大下小。 具体见附图。商品混凝土运距为30分钟路程,坍落度为160+-30。具体见附图。请大家分析造成此裂缝的原因。
地梁跨度过6、8、12米不等,宽度250、300,高度500、600、800、900不等。拆模有4天拆的,也有第24小时后拆的。混凝土强度等级C30。特别要提出的是,采用竹胶板的裂缝多点,木模板的裂缝少点。

先谈谈本人的分析吧 我觉得浇地梁设计刚度偏大,的商混坍落度160+-30偏大,粉煤灰含量偏高,加上当地气候干燥,昼夜温差较大。混凝土产生收缩应力大于其抗拉强度而产生的。辨断根据:
1、地梁跨度8-12米较大,梁高900-左右.梁刚度较大,易产生裂缝。应采用柔性设计。
2、30米以下的商混坍落度应在100-140,30-60米高140-160,60-100米高160-180,100米以上180-200。这里坍落度160+-30为浇高层的数值,混凝土收缩应力大。
3、裂缝上大下小,因当地干燥,排除地基膨胀,应该考虑昼夜温差的问题。在加上白银当地气温干燥,空气、土等比热较小,太阳晒到的地方温度高,晒不到的地方温度低,易使梁上表面温度大,下表面温度低,产生梁上下温度不均,易产生裂缝。
4、考虑碱骨料问题、粉煤灰含量等
5、养护问题。竹胶板裂缝较多,木模板裂缝小。

以上为本人的综合现场情况,自己分析的一些观点,如果有什么分析不对或者不全面的地方还请大家指正,希望大家也能伸出援手,说说您认为的裂缝原因,解解小弟我的困境,不胜感激!

现场图片如下:
1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg

tiantian1638
2013年07月08日 14:51:35
3楼
我来贡献下两个原因:1 梁的配筋能否满足现在上面加的货载。2 侧模为浇后4天才拆有点晚,混泥土的收缩内应力造成的裂缝。下面各位补上。
回复
古今
2013年07月08日 16:42:29
4楼
泵送混凝土的特性就是和易性好,塌落度大。混凝土公司采用了很多种方法来改善和易性,但给干缩变形提供了空间,虽然强度能满足,但干缩裂缝时有发生,尤其是刚度大,体积大的构件容易出现。消除或减少干缩裂缝的办法就是加强养护,尤其是前三天更重要。
故侧模在不影响表面光洁及完整的前提下宜早拆,随即养护。

本人管的一个项目也发生类似情况,是剪力墙,两端都是柱子,中间也产生贯通裂缝,而其它刚度小的没有问题。混凝土强度经检测都满足要求。
回复
无间道
2013年07月09日 06:15:25
5楼
与养护和摸板支撑有关。
回复
xiongxian19890928
2013年07月09日 08:41:06
6楼
现在商品砼,很多出现裂缝都与工地的养护有关。
回复
zxg224
2013年07月09日 08:48:25
7楼
不知道上面的支撑光管是什么时候搭设的,强度没上来的话最容易出现裂缝,要不就是构件比较长产生的收缩裂缝
回复
zolozhang
2013年07月09日 10:14:12
8楼
zxg224 发表于 2013-7-9 08:48 不知道上面的支撑光管是什么时候搭设的,强度没上来的话最容易出现裂缝,要不就是构件比较长产生的收缩裂缝我来学习的,这个是不是设计问题啊,刚浇筑就。。。
回复
zhao0401
2013年07月09日 10:36:51
9楼
也有可能是骨料含泥量太大
回复
我本平凡
2013年07月09日 11:14:34
10楼
找专家看看吧,
回复
小黑jhw
2013年07月09日 11:30:41
11楼
来学习一下。。。:)
回复
jxf1980
2013年07月09日 15:23:40
12楼
干缩引起的。干缩引起的。
回复

相关推荐

APP内打开