60m跨门式钢架在一夜大风后卧倒
野马似尘埃
2013年07月08日 13:52:34
只看楼主

60m跨门式钢架被大风一夜。。。

60m跨门式钢架被大风一夜。。。

6{E_BERB5IM8@T]5@Z)WD0B.jpg


GCXJI(0_AI%]T[8[Y)SIR0Z.jpg


QP09%YKMX%V][4YB(LDZ}SB.jpg


QQ图片20130708121428.jpg

免费打赏
maruiyou
2013年07月09日 16:53:26
22楼
ys-007 发表于 2013-7-9 09:10 柱脚螺栓太小了,至少要36的直径。赞同,施工有严重问题
回复
maruiyou
2013年07月09日 16:54:52
23楼
mlh_1231 发表于 2013-7-9 14:34 是有两支化学螺栓,这是新建工程,怎么会补螺栓,柱底板是开四个孔的,难道忘了预埋?做的预埋太小了吧???
回复
huaers
2013年07月09日 18:35:24
24楼
60m跨应该设中间柱吧。
回复
wangzl1976
2013年07月10日 06:55:37
25楼
柱脚螺栓就是糊弄人嘛
回复
遗忘的小汉族
2013年07月10日 07:59:57
26楼
设计敢想,施工大胆。
回复
zjjx2010
2013年07月10日 08:45:37
27楼
围护墙还没有做,风荷载应该是不大,倒塌与风没有关系吧,,,,
回复
xcdawei
2013年07月10日 08:46:42
28楼
这事闹大了
回复
viktor_pan
2013年07月10日 09:03:14
29楼
楼主都说是双跨了哇。截面应该合理的。施工问题
回复
skyblue001
2013年07月10日 09:03:14
30楼
如果是正规的设计院设计的,应该是没有问题的,如果柱脚锚栓铰接,是可以做到24的。要看计算是如何假定的。
回复
hzst800
2013年07月10日 09:43:37
31楼
不知道情况,看看神马情况
回复