12楼
设计施工够胆大啊,哈哈,警醒一下
回复
13楼
主要是施工问题,超过60超过门式刚架范围,但还是属于轻钢范畴,而且图纸也没有明确是按照门式规范设计,初步判定应该是施工顺序有问题导致的严重结果。
回复
14楼
60米跨超出门规了吧!
回复
15楼
倒数第二张图片柱底螺栓中,感觉螺栓好像是连根拔起一样,目测感觉螺栓埋深严重不足,是这样吗?
回复
16楼
还有就是你那个被拔出来的两根螺栓很像化学螺栓啊!!!求证实!!!
回复
17楼
是有两支化学螺栓,这是新建工程,怎么会补螺栓,柱底板是开四个孔的,难道忘了预埋?
回复
18楼
qweasdzxcvfrtgbnhyujm,ki
回复
19楼
锚栓埋入长度一定也有问题
回复
20楼
请楼主提供更多的图片:time:
回复
21楼
设计可能选取的截面有点小,另外比较同意四楼的观点,柱间支撑和屋面吃撑同时安装了才能提高整体刚度
回复