2楼
施工未按门规8.2.5-9条(还是强条)设置支撑和风缆绳,不知设计说明是否有这一条;感觉设计构件尺寸也偏小,60m跨,截面不大,柱脚锚栓也不大。
回复
3楼
如果纯粹是60m单跨,那么梁截面是不足的。但都没看到中柱,图片信息量不够啊。楼主,有没有更多的内容?有中柱,有支撑不会是这种倒塌情况。
回复
4楼
60m跨度,即使已先安装好柱间支撑,但只安装檩条、系杆,对梁平面外稳定根本不起作用,因为其提供的平面刚度太小,不足以保证平面外钢梁风载下不变形。所以一定还要安装好屋面水平支撑,这样这两榀刚架梁之间才能形成平面桁架,具有足够的平面刚度。所以,致命的错误是未安装屋面水平支撑。
此外刚架应从有上述安装好支撑的刚架起,一榀一榀向两边安装,并及时固定好檩条、墙梁。一下子装这么多榀,受风面很大,就如同有很多船帆一样,这么大跨不倒才怪。
现仅从现场施工角度分析,至于设计是否满足合理,
由于设计的受力情况与此并不太相同,只有通过重新计算复核才能知道了。
回复
5楼
楼上分析的非常精辟,到位!
但从照片看,60米跨,构件截面尺寸及锚栓明显偏小,
即使厂房施工阶段不出事,使用阶段如如赶上大雪,大风,能不出问题真的很难说。
回复
6楼
60米跨超出门规了吧!
回复
7楼
shucheng123 发表于 2013-7-8 17:14 楼上分析的非常精辟,到位!但从照片看,60米跨,构件截面尺寸及锚栓明显偏小,即使厂房施工阶段不出事 …赞同,设计和施工都有问题。
回复
8楼
这个似乎是承载力不足的原因吧
回复
9楼
设计问题!!!!!
回复
10楼
柱脚螺栓太小了,至少要36的直径。
回复
11楼
不错,学习了