如题,大型商场做机械排烟,如果自然补风无法满足,是否可以利用空调系统的空调机组用做消防补风?
如题,大型商场做机械排烟,如果自然补风无法满足,是否可以利用空调系统的空调机组用做消防补风?
2楼
曾经有这个做法,只要设施选择、布置符合要求都可以。
回复
3楼
着火后机械排烟系统开启,空调系统应该关闭的吧,怎么补风?
回复
4楼
顶起,学习了,谢谢!
回复
5楼
可以,当然可以。我们经常这样做。只需向电气专业说明,消防时切换为消防补风。这样,电气专业配双电源即可。
回复
6楼
sjf_1108 发表于 2013-7-9 15:10 着火后机械排烟系统开启,空调系统应该关闭的吧,怎么补风?说的很对,工程实际中不太可能会实现的,都是单独做补风机的
回复
7楼
wuwing2006 发表于 2013-8-8 16:23 可以,当然可以。我们经常这样做。只需向电气专业说明,消防时切换为消防补风。这样,电气专业配双电源即可 …同意此人观点,另注意一点,风道及相关配件按照消防补风考虑
回复
8楼
wuwing2006 发表于 2013-8-8 16:23 可以,当然可以。我们经常这样做。只需向电气专业说明,消防时切换为消防补风。这样,电气专业配双电源即可 …嗯,同意。注意向电气专业说明。