(6)洗消间设置位于防毒通道一侧,由脱衣、淋浴、检查、穿衣室组成。从室外至内部的顺序为防护密闭门、第一防毒通道、脱衣室、淋浴室、检查穿衣室、第二防毒通道、第二道密闭门。医疗救护工程:脱衣室、淋浴室、穿衣室,每一淋浴器6m2.其他工程:脱衣室、检查穿衣室、每一淋浴器3m2,淋浴室每一淋浴器2m2.   (7)简易洗消间设置宜在防毒通道一侧单独设置,其使用面积宜为5-10m2,亦可与适当加宽的防毒通道合并设置。

(6)洗消间设置位于防毒通道一侧,由脱衣、淋浴、检查、穿衣室组成。从室外至内部的顺序为防护密闭门、第一防毒通道、脱衣室、淋浴室、检查穿衣室、第二防毒通道、第二道密闭门。医疗救护工程:脱衣室、淋浴室、穿衣室,每一淋浴器6m2.其他工程:脱衣室、检查穿衣室、每一淋浴器3m2,淋浴室每一淋浴器2m2.
  (7)简易洗消间设置宜在防毒通道一侧单独设置,其使用面积宜为5-10m2,亦可与适当加宽的防毒通道合并设置。
  6.进、排风口、防爆波活门、扩散室、扩散箱、滤毒室和进风机房
  (1)进排风口宜在室外单独设置。
  (2)设有洗消间或者简易洗消间的防空地下室,其战时排风口应设置在室外主要出入口。只有一个室外出入口时,进风口宜在室外单独设置。5、6级人防室外确无进风条件时,可结合室内出入口设置进风口,但防爆波活门外侧等采取防堵塞措施。
  (3)不设洗消间和简易洗消间的防空地下室,当只有一个室外出入口时,战时进风口宜结合室外出入口设置,战时排风宜通过厕所排出。
  (4)进、排风口、活门、扩散室和扩散箱等消波设施
  (5)门式悬板活门的嵌入深度
  正面冲击波嵌入200;侧面冲击波嵌入300.
  (6)扩散室横截面净面积≥9倍悬板活门通风面积,当有困难时横截面净面积≥7倍悬板活门通风面积,净宽与净高0.4≤bs/hs≤2.5,通风管与扩散室的连接口在侧墙上时应设在后三分之一,通风管与扩散室的连接口在后墙上时应设有弯头中心距离后墙后三分之一。常用扩散室的内部空间最小尺寸.
  (7)扩散箱宜采用不小于3mm的钢板制作。
  (8)滤毒室设置在染毒区,滤毒室门宜为密闭门,设置在密闭通道或防毒通道内。进风机室应设置在清洁区。150人以下的二等人员掩蔽所,滤毒室和进风机室可合并布置为滤毒风机房,滤毒风机房宜设在清洁区,并应设密闭门。
  7.洗消污水集水坑
  防护密闭门外,防爆波活门外应设洗消污水集水坑。
   四、早期核辐射的防护
  包括顶板厚度(包括覆土)、外墙顶部防护角、室外出入口通道最小长度、室内出入口通道最小长度、室外出入口临空墙最小厚度、室内出入口临空墙最小厚度。
  1.防空地下室室内早期核辐射剂量的设计限值(戈瑞)
  医疗救护工程、防空专业队队员掩蔽部0.1GY;人员掩蔽所、配套工程中有人员停留的部位0.2GY;防空专业队装备掩蔽部、配套工程中存放电子设备、医药物资的房间5.0GY.
  2.4以及4级以下室内剂量为5.0GY的房间或通道可不进行防旱期核辐射验算。
  3.防空地下室覆土厚度
  防空地下室上部为地面建筑时,hf≥hs-ξ2d1(hf-覆土最小厚度;hs-土体最小防护厚度(m);ξ2-材料换算系混凝土和石砌体1.4/砖砌体1.0;d1-顶板混凝土厚度和上部地面面层厚度)。
  4.防空地下室上方设有管道层或普通地下室时,满足下列要求时可不覆土。
  (1)管道层或普通地下室外墙战时没有门窗等孔口。
  (2)管道层或普通地下室顶板满足dg=(hs-ξ21d1)/ξ2g(dg-顶板或外墙最小厚度;ξ21-地下室顶板材料转换系数;ξ2g-管道层顶板材料转换系数)。
  (3)高出室外地面的管道层或普通地下室外墙厚度算法相同。
  5.全埋式防空地下室外墙顶部应采用钢筋混凝土,其最小防护厚度ts应满足。
  6.非全埋式6级防空地下室,室外地面以上钢筋混凝土外墙厚度不应小于250mm.
  7.室外出入口的90°转弯数量和最小长度
  (1)6级防空地下室其通道长度或拐弯数可按建筑需要。
  (2)5级以上防空地下室,室外出入口不宜采用直通室。
  (3)5级防空地下室,当具有一个90°拐弯时,通道长度可按建筑需要。
  (4)4级和4B级防空地下室,当通道具有一个90°拐弯、净宽不大于2m时,应满足规定,如通道宽度大于2m时,按表3.2.7规定的长度乘以(0.8,通道宽度-0.6)。
  8.室内出入口的90°转弯数量和最小长度
  (1)5级以上防空地下室,室内出入口不宜采用无90°拐弯形式。
  (2)当室内出入口具有一个90°拐弯时,其内通道(防护密闭门至最后一道密闭门之间的通道)最小长度应满足。
  9.室外出入口临空墙的最小防护厚度,应满足规定。
  10.附壁式室外出入口临空墙的最小防护厚度应满足图。
  11.室内出入口临空墙的最小防护厚度应满足。
  12.当临空墙厚度不能满足要求时,可加大钢筋混凝土墙厚度或采用增加砖砌复合墙体,砖墙复合墙体折算厚度乘0.7系数。
  13.临空墙内侧的房间,战时不得作为人员工作或掩蔽使用。
  五、平战转换
  1.平战转换的要求应根据人防使用性质和当时人防部门的要求决定。
  2.平战结合人防工程设计包括平时功能设计,战时功能设计和平战转换设计。
  3.平战转换设计包括使用功能转换设计、防护功能转换设计和内部设备系统的平战转换设计。
  4.人防工程战时使用的出入口、孔口的防护设备必须按防护要求在工程施工时一次安装到位。
  5.上海地区转换要求
  (1)专供平时使用的出入口、设备安装口、采光窗等临战时的封堵措施,应保证战时的抗力、密闭、防早期核辐射等要求,在施工时应做好将预留预埋构件。
  (2)平时不使用的内部设备、设施和除尘滤毒装置应做到设计到位,可暂不安装,做好隐蔽工程和预埋预留。
  (3)二等人掩蔽所、物资库和汽车库内的贮水间(箱)平时不使用时,可采用装配式水箱在战时构筑,但需事先做好预留预埋。

免费打赏
酒门提督
2013年07月14日 10:27:32
2楼
好资料,学习了:D
回复
fanwenzhuan
2013年09月12日 09:40:52
3楼
不完整。。。
回复
程大远
2013年09月26日 17:25:43
4楼
fanwenzhuan 发表于 2013-9-12 09:40 不完整。。。暂时收集那么多了。。以后再发吧。
回复
xczjssj
2013年10月11日 14:46:02
5楼
谢谢楼主分享!顶
回复
程大远
2013年11月20日 09:41:44
6楼
xczjssj 发表于 2013-10-11 14:46 谢谢楼主分享!顶 谢谢支持啦~~
回复
pangzi13
2018年04月09日 09:04:27
7楼

谢谢楼主分享

回复
pangzi13
2018年06月02日 09:30:19
8楼

谢谢楼主分享

回复
ylxin
2018年06月03日 09:50:51
9楼

谢谢分享。哥们,搞完整一点啊

回复

相关推荐

APP内打开