请教。氟泵系统中的低压循环桶上接了一根连接排气管的管道,有什么作用?
qinchs
qinchs Lv.7
2013年07月08日 11:02:18
来自于制冷技术
只看楼主

如上,氟泵中低压循环桶上连接排气管什么作用

如上,氟泵中低压循环桶上连接排气管什么作用
免费打赏
wjs471574050
2013年07月09日 22:13:02
2楼
您确定是接的压缩机排气吗?
这种配置一般很少采用的,其作用是;防止低压桶长时间停机后再次启动会产生汽蚀现象,故而在低压桶上接入高压气管再次启动时打开高压气管增压启动的

个人看法希望能够解答您的疑问欢迎拍砖:)
回复
wjs471574050
2013年07月09日 22:37:20
3楼
补充一点还有可能作为引射回油
回复
lxw900202
2016年02月27日 13:48:31
4楼
应该是用于引射回油的
回复
co1453962987373
2016年02月27日 14:29:20
5楼
热气旁通吧,是由电磁阀控制通断
有些机器采用此法是防止低气温下启机时,高压过低,阀两端压差过小,引起低压保护。



回复
荣昌制冷
2016年02月27日 16:17:14
6楼
规范的工艺流程上都会有这种连接的,为防止低压储液桶(循环桶)压力过低,氨泵无法正常供液而设置的加压管。
回复
weibl001001
2016年03月28日 10:09:43
7楼
好像也可以在放油和排液操作困难时用于增压
回复
xiechuan666
2016年05月13日 15:38:57
8楼
循环桶增压用的。
回复
jzcszl
2016年05月17日 22:17:14
9楼
加压管,用途就是加压
回复
co1463545220935
2016年05月21日 15:43:01
10楼
:o ??? 没明白
回复

相关推荐

APP内打开