两次梁相交的地方有高低差需要配置吊筋吗?
zwqhnr
zwqhnr Lv.9
2013年07月08日 10:53:29
来自于建筑施工
只看楼主

补:吊筋的配置只有在主次梁相交处?

补:吊筋的配置只有在主次梁相交处?
免费打赏
zwqhnr
2013年07月10日 20:15:38
22楼
兄弟们我说的是两个次梁相交的地方(有高低差),谢谢各位
回复
modixiansheng
2013年07月11日 14:36:31
23楼
次梁相交一般都只做加密箍筋。。前提是看图纸有没有要求。
回复
yuxin888999
2013年07月11日 21:41:45
24楼
设计要求加吊筋才加,否则可以不加,主要是抗剪。
回复
陈湘元
2013年07月11日 23:39:37
25楼
貌似没必要吧,
回复
weide008
2013年07月14日 08:50:22
26楼
按图施工
回复
youpengyuanlaihh
2013年07月15日 08:56:58
27楼
梁内集中力作用处是否设置吊筋是要经过验算来确定的:
集中力作为剪切荷载加入梁截面后:首先是截面混凝土抗剪能力、梁内箍筋承担的剪力、剩余部分才是需要吊筋来承担的。
回复
a1164380260
2013年07月15日 19:15:13
28楼
我是刚毕业生 对你说的不是很懂。。我只记得主次梁有 没有见过次次梁相交处要吊筋。。
回复
jszxwsw
2013年07月16日 09:03:45
29楼
本版块的施工人士注意了,能做到按图施工就是好同志,待你学问和经验足够了在研究这些
回复
我本平凡
2013年07月16日 15:54:07
30楼
图纸没有要求话的你可以不做
回复
bdxcy688
2013年07月16日 22:22:53
31楼
看图纸和规范