空调外机三相电流16A,电源线是4*4平方护套线, 空调自带电源线不够长,连接后包在一起,结果时间一久接头都粘在一起了,电工胶布都焦了,造成断路现场!!请教各为大虾,,对接头这种操作有没有什么标准呀????
空调外机三相电流16A,电源线是4*4平方护套线, 空调自带电源线不够长,连接后包在一起,结果时间一久接头都粘在一起了,电工胶布都焦了,造成断路现场!!请教各为大虾,,对接头这种操作有没有什么标准呀????
12楼
有了教训,也是一种经验。
回复
13楼
这个接法有问题
回复
14楼
这样的接法是100%会出现这种现象的,以后如果再有接线头的一定要差开接、包……我们做这行的安全隐患很容易在类似的接法中招了。
回复
15楼
。。。想起上次我们做的垃圾工程。。。音响都100V的电,直接在弱电井里面接。。。还有220V的。。接的比这还烂
回复
16楼
三个接头要错开,且分别用热塑管进行处理,然后进行包裹,这么直接干,会出大麻烦的,特别是有的时候如果负载过大,会着火的。看你空调的铜管好像是5P以上的,这个不安全!
回复
17楼
受教了,谢谢
回复
18楼
看了触目惊心 这是什么问题 做接头也不能这样做啊 起码内层要用热缩管 外层胶带 要接头有距离
回复
19楼
还是接头没有绝缘接好 要不然4平方载16个电流足够。
回复
20楼
说都好说实际做起来很难的!有几个干活的师傅有这样觉悟,都觉得这算什么事儿啊,这还接不好?送电后你看好使吧!过个一年两年的问题出来了,烧了、爆了!你到哪找他去!