3相电线接头包在一起的后果!!!引以为戒
zk_163
zk_163 Lv.2
2013年07月08日 10:30:20
只看楼主

空调外机三相电流16A,电源线是4*4平方护套线, 空调自带电源线不够长,连接后包在一起,结果时间一久接头都粘在一起了,电工胶布都焦了,造成断路现场!!请教各为大虾,,对接头这种操作有没有什么标准呀????

空调外机三相电流16A,电源线是4*4平方护套线, 空调自带电源线不够长,连接后包在一起,结果时间一久接头都粘在一起了,电工胶布都焦了,造成断路现场!!请教各为大虾,,对接头这种操作有没有什么标准呀????

P1011328.JPG


P1011331.jpg

免费打赏
guxiaochan
2013年07月09日 22:54:52
22楼
肯先生 发表于 2013-7-9 14:30 。。。想起上次我们做的垃圾工程。。。音响都100V的电,直接在弱电井里面接。。。还有220V的。。接的比这还 …你也不提提要求啊
回复
xkx870928
2013年07月09日 23:06:25
23楼
吸取教训哈
回复
freesky138
2013年07月09日 23:10:02
24楼
路过学习,值得借鉴
回复
htgryxgs
2013年07月10日 07:27:48
25楼
接头未处理好!
回复
liu583829685
2013年07月10日 09:01:59
26楼
三相电源线无论几线制,都应该每根线的接头相互错开,并且不能混在一起包扎。应用塑料绝缘带包内层后,并用低压热缩套管缩紧(不能有渗水的可能!)。
回复
肯先生
2013年07月10日 09:03:15
27楼
guxiaochan 发表于 2013-7-9 22:54 你也不提提要求啊现在想起来,我很庆幸没有提。那个垃圾公司快点倒对谁都好
回复
老盖
2013年07月10日 09:09:51
28楼
空调安装工不是电工,并且现在的正规电工也不多
回复
yuexiu2013
2013年07月10日 22:48:09
29楼
护套线有个屁用,用不了几年整个废掉。你这次接回去还是自找麻烦。
回复
月夜孤星
2013年07月11日 10:34:13
30楼
电缆对接,接头接开是常规做法,可以有效避免故障~工艺也要达到~才能保障
回复
liuyo5678
2013年07月11日 16:38:31
31楼
施工中这样做的多得很,以后还是要分开包扎啊。危险:lol