3相电线接头包在一起的后果!!!引以为戒
zk_163
zk_163 Lv.2
2013年07月08日 10:30:20
只看楼主

空调外机三相电流16A,电源线是4*4平方护套线, 空调自带电源线不够长,连接后包在一起,结果时间一久接头都粘在一起了,电工胶布都焦了,造成断路现场!!请教各为大虾,,对接头这种操作有没有什么标准呀????

空调外机三相电流16A,电源线是4*4平方护套线, 空调自带电源线不够长,连接后包在一起,结果时间一久接头都粘在一起了,电工胶布都焦了,造成断路现场!!请教各为大虾,,对接头这种操作有没有什么标准呀????

P1011328.JPG


P1011331.jpg

免费打赏
云飘飘
2013年07月08日 10:50:15
2楼
三个接头最好分开一段距离。
回复
wsl8032
2013年07月08日 13:42:48
3楼
三相电源线无论几线制,都应该每根线的接头相互错开,并且不能混在一起包扎。
回复
sldhbds
2013年07月08日 14:12:42
4楼
:L:L:L:L:L:L:L
回复
lingxuct
2013年07月08日 14:35:59
5楼
电线按规范要求不宜有中间接头的,当厂方带来的线不够长时,宜整根换掉,这样就不会发生一楼的事了。

为了方便(实际是偷懒)做接头时,不能用普通胶布(用塑料胶带也不好),应用塑料绝缘带包内层后,并用低压热缩套管缩紧(不能有渗水的可能!)。
回复
zk_163
2013年07月08日 15:21:15
6楼
深受4楼教诲呀!下次一定注意了!但是实际上接线头工程这种事太多了,我表示也无讷呀!!!..........
回复
zhongyongfa
2013年07月09日 09:21:47
7楼
学习了。。。。。。。。。。。
回复
luck986
2013年07月09日 09:36:41
8楼
zhongyongfa 发表于 2013-7-9 09:21 学习了。。。。。。。。。。。谁这么接的,错位接不就好了吗,这就是非电工的解法!
回复
ssqqugamd
2013年07月09日 09:43:23
9楼
接头工艺:
1,接好后铜、铝头都要焊。
2,包防水橡胶绝缘带,一定要拉紧包严。
3,再包塑料包带。
与接头位置错不错开没有关系,就是工艺不到位。
回复
shishuaijun
2013年07月09日 10:24:39
10楼
嗯,是不能这么接
回复
liuxiaojian1210
2013年07月09日 10:42:22
11楼
连接时要三相要错开。
回复

相关推荐

APP内打开