现场施工的棘手问题,求老师指导!~~
taine1990
taine1990 Lv.2
2013年07月07日 18:45:54
只看楼主

现在正在施工的现场,准备采用地热泵,但是甲方为了省钱,准备把地暖管直接放在已经打好的预应力混凝土管桩中,但是实际施工过程中,发现管桩底部有土,地暖管实在是下不去,差5-6米。急求老师给个可行的解决办法!~~

现在正在施工的现场,准备采用地热泵,但是甲方为了省钱,准备把地暖管直接放在已经打好的预应力混凝土管桩中,但是实际施工过程中,发现管桩底部有土,地暖管实在是下不去,差5-6米。急求老师给个可行的解决办法!~~
免费打赏
shzcj468
2013年07月09日 08:45:50
2楼
什么意思,是循环水的地埋管吗
回复
雨花冷机
2013年07月09日 13:01:45
3楼
短个5-6米没啥事,业主才是上帝.效果没有不关你的事;P
回复
nbry
2013年07月09日 14:42:32
4楼
就60~100米左右的深度来说,少了5~6米,换热参数就少5~10%,实在下不去可以用2对U型管。
回复
寒冬
2013年07月09日 15:38:30
5楼
多加一些管,增加管的密度,看看能不能解决,如果达不到参数,那就麻烦了!
回复
sanyotel
2013年07月09日 15:41:50
6楼
这个论坛真不错
回复
fanhj555
2013年07月10日 09:17:36
7楼
新问题,得好好处理!
回复
weili335210
2013年07月10日 11:05:51
8楼
这个得告诉甲方弊端。
回复
chachababy
2013年07月10日 11:50:55
9楼
甲方真敢玩啊,桩基换热现在是新技术,一是桩基压力需要测试,二是换热效果差,还有,桩基里面的地埋管用的是螺旋管,不能用双U管,长度问题是最小的事,不要纠结在这个上面,建议楼主让甲方按部就班的做,别为了省个井把楼整塌了
回复
haoluwo
2013年07月10日 13:56:36
10楼
没事的。完全而已,这个,
回复
暖通将军
2013年07月10日 17:32:41
11楼
开始时可以和钢筋笼绑扎在一起,这样就没事了。