现在正在施工的现场,准备采用地热泵,但是甲方为了省钱,准备把地暖管直接放在已经打好的预应力混凝土管桩中,但是实际施工过程中,发现管桩底部有土,地暖管实在是下不去,差5-6米。急求老师给个可行的解决办法!~~
现在正在施工的现场,准备采用地热泵,但是甲方为了省钱,准备把地暖管直接放在已经打好的预应力混凝土管桩中,但是实际施工过程中,发现管桩底部有土,地暖管实在是下不去,差5-6米。急求老师给个可行的解决办法!~~
12楼
统计出总的延米少多少,再采取补救措施,补足就可以了。
静压桩内埋管要注意回填材料用采用混凝土,注意管道的坡度走向,避免产生气堵现象。
回复
13楼
什么意思,是循环水的地埋管吗
回复
14楼
甲方为了省钱,准备把地暖管直接放在已经打好的预应力混凝土管桩中:o
回复
15楼
学习中~~~~~~~~~~~~~
回复
16楼
学习了 谢谢分享
回复
17楼
fun886 发表于 2013-7-11 17:16 学习中~~~~~~~~~~~~~学习下 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
18楼
shzcj468 发表于 2013-7-9 08:45 什么意思,是循环水的地埋管吗是的啊!~~
回复
19楼
yjfnymlzgld 发表于 2013-7-9 13:01 短个5-6米没啥事,业主才是上帝.效果没有不关你的事关键是业主不肯啊!~~
回复
20楼
nbry 发表于 2013-7-9 14:42 就60~100米左右的深度来说,少了5~6米,换热参数就少5~10%,实在下不去可以用2对U型管。已经采取两对U型管了,但是设计深度只有38M
回复
21楼
寒冬 发表于 2013-7-9 15:38 多加一些管,增加管的密度,看看能不能解决,如果达不到参数,那就麻烦了!说实话,已经加不了了,管桩的内径有限
回复