关于卫生间给水管道的布置
perfectylb
perfectylb Lv.4
2013年07月07日 17:18:29
只看楼主

怎么解决ppr容易弯曲的问题,顺便麻烦各位指出不足之处

怎么解决ppr容易弯曲的问题,顺便麻烦各位指出不足之处

20130704_101831.jpg


20130704_101855.jpg


20130704_102041.jpg

免费打赏
yuanmu415
2013年08月05日 18:30:43
72楼
明装真难看啊。。。
回复
qingsong0816
2013年08月06日 09:20:29
73楼
塑料管的要是明装的话就是弯曲,不然夏季拉直,冬季废拉断不可。可以用暗装。或者用钢塑复合管。
回复
geipaishuicxz
2013年08月06日 13:37:45
74楼
七楼说得很不错啊,横管调整支架间距,立管可以绑上直棍嘛
回复
wzraizc3694481
2013年08月06日 14:09:11
75楼
这施工质量真是不敢恭维呀!
回复
hnyzdxgh
2013年08月06日 20:49:01
76楼
管卡间距太大了吧!
回复
yaoyaoyao58
2013年08月07日 10:36:59
77楼
支架打弯了吧这是。。。
回复
hupanmama
2013年08月07日 16:36:07
78楼
这个接几个卫生器具啊?立管这么小,干嘛用:o
回复
mi9527
2013年08月07日 22:01:49
79楼
PPR明装是很容易弯曲的,尤其这个管卡打的太稀了,解决建议从两点考虑
1、管卡打密一点,建议30cm打一个管卡。明管尤其是一条直线下来夏天是很容易弯的。
2、用自由臂的方式解决管路的热胀冷缩问题。具体方法如下:
利用自由臂补偿管道变形见下图,不设固定支架的直线管道最大长度,不宜超过3m,当该长度为3m时最小自由臂长度可按表11采用
11 自由臂对应表




公称外径 dn
20
25
32
40
50
63
75
90
110
冷水管 LZ
201
225
255
285
318
357
390
427
472
热水管 LZ
363
406
459
514
574
644
703
770
852
注:表中冷水管计算温度为20℃,热水管为65℃,线膨胀系数取0.15mm/m.
回复
zxnlj2013
2013年08月08日 11:21:22
80楼
学习学习了
回复
perfectylb
2013年08月08日 19:48:29
81楼
yaoyaoyao58 发表于 2013-8-7 10:36 支架打弯了吧这是。。。没有,支架都是吊线做的,基本都是直的