请问在微机保护,智能装置里面为什么通常1段时间都为0?
wangle309
wangle309 Lv.4
2013年07月07日 11:03:55
来自于继电保护
只看楼主

电流速断保护装置要加中间继电器,因线路中避雷器放电时间为0.04~0.06s,在避雷器放电时速断保护不应动作,为此加一个保护出口中间继电器,可扩大接点容量和数量,又能躲过避雷器放电时间,防止误动。请问在微机保护,智能装置里面为什么通常1段时间都为0?

电流速断保护

装置要加中间继电器,因线路中避雷器放电时间为

0.04~0.06s

,在避雷器

放电时速断保护不应动作,

为此加一个保护出口中间继电器,

可扩大接点容量和数量,

又能

躲过避雷器放电时间,

防止误动。

请问在微机保护,智能装置里面为什么通常1段时间都为0?
免费打赏
lingxuct
2013年07月09日 11:24:39
2楼
I段的定值数据最大,故障电流最大,破坏性最大,所以,要求的动作时间最短,最短时间只有0秒!
回复
wangle309
2013年07月21日 16:31:29
3楼
0秒怎么来躲过这个放电时间?
回复
第七轮月
2013年07月23日 20:17:29
4楼
一段一般都为速断 要求保护立刻出口动作
回复
红苹果
2013年07月30日 18:41:53
5楼
就是嘛,I段保护整定最大,该它动作的时候多是无时限的。
回复
z615739818
2014年02月19日 10:07:51
6楼
:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol
回复
electricity
2016年04月12日 09:20:46
7楼
楼主是不是想问,怎么着也比0秒多点吧,是的,我看到很多速断取得0.05秒,呵呵