本帖最后由 muyuyao 于 2013-7-8 07:09 编辑 结构设计中,楼层底板钢筋与相邻柱筋、梁内钢筋之间为什么在很多楼层没有任何直接联系?任何建筑物中,等电位联结至关重要,不论是总等电位联结,还是局部等电位联结,都强调梁板柱内的钢筋在整体建筑内所有立体空间范围内整体相连,否则就等电位联结就有缺陷而会给人带来安全隐患!但我看了不少建筑设计,与电气专业完全脱节,并非每层的底板钢筋都与相邻柱筋、梁内钢筋进行焊接或绑扎,那肯定也就无法实现总等电位联结和局部等电位联结!
本帖最后由 muyuyao 于 2013-7-8 07:09 编辑
结构设计中,楼层底板钢筋与相邻柱筋、梁内钢筋之间为什么在很多楼层没有任何直接联系?
任何建筑物中,等电位联结至关重要,不论是总等电位联结,还是局部等电位联结,都强调梁板柱内的钢筋在整体建筑内所有立体空间范围内整体相连,否则就等电位联结就有缺陷而会给人带来安全隐患!
但我看了不少建筑设计,与电气专业完全脱节,并非每层的底板钢筋都与相邻柱筋、梁内钢筋进行焊接或绑扎,那肯定也就无法实现总等电位联结和局部等电位联结!
如果现行结构设计规范不考虑电气设计规范中要求的等电位联结的话,我认为该规范是有严重问题的!
我认为建筑物等电位联结必须在结构图设计中完全体现出来,否则肯定做不好!
大家意下如何,请踊跃发言!
2楼
根据我国的建筑特点,如果结构设计图中并没有反映建筑物内每层梁板柱内钢筋在某些位置进行焊接或绑扎的话,钢筋工是不会去连接的,电工更是插不上手,大多数钢筋工、监理、土建施工员根本不让电工动钢筋,那各类等电位联结的可靠性就都大打折扣了!
回复
3楼
无人喝彩!
是搞电气的人都不懂土建,还是搞土建的人都不关心电气?!
总等电位联结是所有建筑物电气系统和电气安全的根!更是TN-S系统显得相对安全的基础!
没有总等电位联结做前提,即便建筑物内部采用了TN-S系统,电气安全隐患还是普遍存在的!
那先请大家回答一个问题:建筑物的底板钢筋都不予梁、柱内钢筋相连接的话,能算是做好了总等电位联结吗?!
回复
4楼
这个 很多工地确实底板钢筋有很多地方都不予柱内钢筋相连接,就如你所说的 土建和安装是一对欢喜冤家 毕竟钢筋不在你的管辖范围内 你根本插不上手
回复
5楼
感谢分享。谢谢
回复
6楼
虽然不太懂电气,但在隐蔽验收前,等电位连接应该是电气施工负责的,交接检后才可以打灰。
回复
7楼
初来乍到!
感觉在电气设计的初期应该和其它专业的设计相互多沟通一些。避免将问题遗留到现场。。。
回复
8楼
syjd229625 发表于 2013-9-5 11:10 初来乍到!感觉在电气设计的初期应该和其它专业的设计相互多沟通一些。避免将问题遗留到现场。。。说到点子上了!设计院内部各专业的沟通尤为重要!换个思路:应该由结构专业、电气专业共同完成等电位联结这项工作!结构专业负责设计建筑物所有梁板柱钢筋的有效绑扎、必要焊接、到各类联结板(包括联结扁钢)的引出,甩出到规定位置!电气专业对结构专业甩出的各类联结板(包括联结扁钢)的真实有效性进行电气接地效果检测,合格后,利用其进行类似局部等电位联结盒的安装,再进行与室内金属管、室内插座PE线联结的敷管、接线工作。
回复
9楼
muyuyao 发表于 2013-9-12 07:36 说到点子上了!设计院内部各专业的沟通尤为重要!跟我所问的不谋而合http://bbs.co188.com/thread-8767899-1-1.html