这是一张供配电系统继电器保护局部一定时限过流保护原理图 要求 叙述其工作原理 画出其原理展开图 学徒一枚 被老大考这个。唉,。
这是一张供配电系统继电器保护局部一定时限过流保护原理图
要求 叙述其工作原理
画出其原理展开图
学徒一枚 被老大考这个。唉,。
2楼
这是继电保护最常规的线路,为了方便理解,把图画成连续逻辑了:
二只电流继电器(A、C各一相)任意一只动作,接点接通时间继电器KT线圈,在KT线圈得电至接点动作的延时过程中,电流继电器接点没断开的话,KT接点就接通中间继电器KM,KM接点接通断路器QF的跳闸线圈YR,使QF跳闸,同时,信号继电器KS接点报警(KS线圈是电流型的)。
回复
3楼
如果电流继电器的接点在时间继电器接点动作之前断开(时限内电流变小了),时间继电器KT将失电跳开,保护不出口(俗称过流启动过)。
回复