2楼
把图纸传上来看看。
无非就是,输出无源点 或者 由于常开常闭不够,增加信号点。
回复
3楼
以前用电磁式电流继电器的高压开关柜中,速断是由1LJ、2LJ常开触点接通“中间继电器”ZJ出口(跳闸)的,过流是由3LJ、4LJ常开触点接通“时间继电器”SJ,经延时后SJ接点接通ZJ出口跳闸的,那么,老式线路的中间继电器ZJ就是保护出口继电器。
现在用综保后,许多经综保的非电量接点,为了防止干扰,加装继电器,在逻辑上需要看图纸才能说清楚。
回复
4楼
辅助接点不足时扩充辅助接点数量;增大接点容量。
回复
6楼
控制,连锁,变电压24~220,主要是隔离保护,避免烧毁模块,等设备,多用于DO信号,DI可用可不用,看用电环境。
回复