有关排水立管检查口的问题
mzhgs
mzhgs Lv.10
2013年07月06日 06:19:18
只看楼主

根据CJJ29-98排水管施工规范要求,高层建筑排水立管检查口应每六层设置1个检查口,而南京建设工程施工图设计审查管理中心的审查意见确是宜每层设置检查口,你们施工的都是三十多层的住宅,这种审查意见有必要吗?

根据CJJ29-98排水管施工规范要求,高层建筑排水立管检查口应每六层设置1个检查口,而南京建设工程施工图设计审查管理中心的审查意见确是宜每层设置检查口,你们施工的都是三十多层的住宅,这种审查意见有必要吗?
青春年少
2013年07月07日 20:18:04
2楼
规范每六层设置1个检查口,但确实实际工程中是每层设置一个,楼层高的话,堵塞了清通方便!
回复
ccweiyiming
2013年07月08日 15:51:56
3楼
2-3层一个就可以
回复
aixinyan
2013年07月17日 22:47:08
4楼
CJJ29-98 是行业标准吧,看GB50242-2002国标要求。
5.2.6 在生活污水管道上设置的检查口或清扫口,当设计无要求时应符合下列规定 :
1 在立管上应每隔一层设置一个检查口,但在最底层和有卫生器具的最高层必
须设置。如为两层建筑时,可仅在底层设置立管检查口;如有乙字弯管时,则在该
层乙字弯管的上部设置检查口。检查口中心高度距操作地面一般为1m,允许偏差±
20mm ;检查口的朝向应便于检修。暗装立管,在检查口处应安装检修门。

另外我觉的检查口6层一个的话,灌水试验的时候是不是会很麻烦
回复
qq471192585
2013年07月18日 12:52:33
5楼
我表示求旁观,求给力,其实我是抱着学习的心态来的
回复
cyj95566
2013年07月23日 20:33:42
6楼
怎么没人指点下,高手麻烦指点下呀!不胜感激!!:)
回复
装甲车
2013年08月02日 11:54:06
7楼
aixinyan 发表于 2013-7-17 22:47 CJJ29-98 是行业标准吧,看GB50242-2002国标要求。5.2.6 在生活污水管道上设置的检查口或清扫口,当设计 …支持地板的回答。
回复
李有时
2013年08月04日 12:42:40
8楼
支持地板!
回复
dream0310
2013年08月07日 13:52:46
9楼
同意 支持楼上!
回复
guojay0
2013年08月23日 17:31:36
10楼
GB50096-2011住宅设计规范 8.2.8 污废水立管的检查口宜每层设置
回复
沐木飞起来
2013年08月23日 21:43:46
11楼
支持地板的飘过!
回复

相关推荐

APP内打开