桩砼初灌量为多少方
cb525525
cb525525 Lv.3
2013年07月05日 21:52:21
来自于建筑施工
只看楼主

桩径为600的桩初灌时要多少方,当为嵌岩桩时,又为多少?为什么保证一定的初灌量,有什么作用?

桩径为600的桩初灌时要多少方,当为嵌岩桩时,又为多少?为什么保证一定的初灌量,有什么作用?
免费打赏
rxz0412
2013年07月06日 08:14:29
2楼
谢谢楼主,分享
回复
reeves7
2013年07月06日 08:51:57
3楼
桩扩孔多少?充盈系数取1.2计算吧
回复
sun08020778
2013年07月06日 16:54:47
4楼
按实际算了,因为有充盈系数,实际灌多少 就是多少。

嵌岩桩同钻孔灌注桩

因为清孔以后灌注以前,在孔底会有一定量的泥浆沉淀,混凝土初灌量就是为了保证灌入的混凝土能将导管埋置一定的深度,从而保证整根桩混凝土的连续性,这样在整根桩之间就不会出现泥浆夹层,也就是所说的断桩情况的发生。简单的说就是为了防止断桩。所以第一批灌入的混凝土量必须经过计算,以保证将孔底泥浆翻起并将导管埋置一定深度,简单说防止砼离析分层。
回复
rush_time
2013年07月31日 09:53:50
5楼
我算了下大约1。5方
回复
rush_time
2013年07月31日 10:18:02
6楼


钻孔灌注桩不扩孔的吧,又不是人工挖孔桩
回复