如题:PKPM中satwe地震信息,周期折减系数应该填多少?高规中要求,框架一般取0.6~0.7,但是,该条针对不针对多层?如果针对,那应该取多少?我现在做的是一个五层框架办公楼,跨度较大,最大跨9.6m,其中一二层办公,隔墙(砌块)较少,345层是宿舍,隔墙较多。计算时,我分别对周期折减系数取的1.0和0.65,结果差别特别大!!!柱配筋面积每边都增加1000以上,梁增加大几百。我拿变化最大的比较下,取1时,柱x方向配筋是18,梁支座钢筋是27;取0.65时,柱x方向配筋是35,梁支座钢筋是36!
如题:PKPM中satwe地震信息,周期折减系数应该填多少?高规中要求,框架一般取0.6~0.7,但是,该条针对不针对多层?如果针对,那应该取多少?
我现在做的是一个五层框架办公楼,跨度较大,最大跨9.6m,其中一二层办公,隔墙(砌块)较少,345层是宿舍,隔墙较多。计算时,我分别对周期折减系数取的1.0和0.65,结果差别特别大!!!柱配筋面积每边都增加1000以上,梁增加大几百。我拿变化最大的比较下,取1时,柱x方向配筋是18,梁支座钢筋是27;取0.65时,柱x方向配筋是35,梁支座钢筋是36!
我现在也不知道到底该怎么取了,差别怎么这么大!!!
麻烦来高手解决!多谢!!!
22楼
kinglee520 发表于 2013-7-5 22:46 依据规范:第一,目前填充墙对结构周期的影响具体数值主要源于高混规;第二,高混规具体数值假定为砌 …一般取0.8吧,我还没做过高层,都是一些小住宅。。。
回复
23楼
可以和当地的审图机构沟通一下,各地的取值不一样
回复
24楼
jszxwsw 发表于 2013-7-5 19:58 不得折减,否则你就是毫无职业道德的人,无端浪费业主(国家和任何企业及个人)的资金,罪过堪比大贪污犯; …赞同本楼观点,高规就是针对高层,24米以下的多层框架结构规范没明确,可以不调整,设计做的太保守也是一种浪费
回复
25楼
mei7909 发表于 2013-12-4 16:42 赞同本楼观点,高规就是针对高层,24米以下的多层框架结构规范没明确,可以不调整,设计做的太保守也是一 …补充一点,不调整审图也可以过:lol,证明确实可以不调整。
回复
26楼
jszxwsw 发表于 2013-7-5 19:58 不得折减,否则你就是毫无职业道德的人,无端浪费业主(国家和任何企业及个人)的资金,罪过堪比大贪污犯; …我第一次知道场地特征周期还考虑了这个!!!!!这不扯淡么。场地特征周期是干嘛用的?特征周期是反映地震震级,震源机制(包括震源深度)、震中距等地震本身方面的影响,同时也反映了场地的特性;如软弱土层的厚度,类型等场地类别。特征周期:是建筑物场地的地震动参数——由场地的地质条件决定
回复
27楼
都是楼主的新的,值得借鉴
回复
28楼
不考虑填充墙的抗侧力作用,可采用柔性连接方式
回复
29楼
一般都是按照高规那个取值,也可以适当的放松点
回复
30楼
胡哥哥 发表于 2013-12-4 17:02 我第一次知道场地特征周期还考虑了这个!!!!!这不扯淡么。场地特征周期是干嘛用的?特征周期是反映地 …理论上你说的完全正确,你去研究一下从57到78乃至89、2000、2010规范中场地周期就明白了!如你所说场地还是那个场地,但固有周期却一直在变!
回复
31楼
看了各位大神的争论,貌似懂了一点
回复