请高手指教.强弱电井的防火封堵要求,是每层必须用防火泥封堵,还是可以用防火包封堵,还是可以各层封堵。有没有什么规范?请指教 。
请高手指教.强弱电井的防火封堵要求,是每层必须用防火泥封堵,还是可以用防火包封堵,还是可以各层封堵。有没有什么规范?请指教 。
2楼
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2005
8.12
竖井的............................................................。楼层间钢筋混凝土楼板或钢结构楼板应做防火密封隔离,线缆穿过楼板应进行防火封堵。
《建筑设计防火规范》GB50016-2006
7.2.10
建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃烧体或防火封堵材料封堵。..........。
《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95
5.3.3
建筑高度不超过100m的高层建筑,其电缆井、管道井应每隔2-3层在楼板处用相当于地板耐火极限的不燃烧体作防火分隔;建筑高度超过100m的高层建筑,应在每层楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔。
后面两个规范要求不同。
回复
3楼
CECS_154这本规范里有详细的防火封堵做法。根据洞口大小来采取不同的防火方法
回复