暖气片接在空调冷冻水系统上是否合理
8s666
8s666 Lv.2
2007年09月10日 20:24:29
来自于采暖供热
只看楼主

我遇到一个商城的工程,图纸设计的是空调水管接上了暖气,按上阀门,上面写着夏天关闭冬天打开,不知道可不可以?请朋友们帮我参考一下可以不!谢谢了。。。 我是这么想的:暖气片易生锈,会不会污染冷冻水?会不会给后期物业造成麻烦? 我是刚毕业的新手,没接触过这样的工程。请大家发表意见

我遇到一个商城的工程,图纸设计的是空调水管接上了暖气,按上阀门,上面写着夏天关闭冬天打开,不知道可不可以?请朋友们帮我参考一下可以不!谢谢了。。。
我是这么想的:暖气片易生锈,会不会污染冷冻水?会不会给后期物业造成麻烦?
我是刚毕业的新手,没接触过这样的工程。
请大家发表意见
rrx9401
2007年09月10日 22:24:27
2楼
如果是在制冷机房我倒是见过,用阀门调节,按原理 应该是可以的!
回复
8s666
2007年09月11日 12:25:52
3楼
不是在制冷机房,是从制冷机房出来的冷冻水立管,在每层的仓库房都接散热器。其余的是全空气系统或者是风机盘管加新风换气。。关键的问题是会不会对整个系统有影响?
回复
8s666
2007年09月11日 12:28:06
4楼
共用一跟立管, 暖气片会不会污染真个系统?
回复
zq-814
2007年09月13日 18:28:52
5楼
不是在制冷机房,是从制冷机房出来的冷冻水立管,在每层的仓库房都接散热器。其余的是全空气系统或者是风机盘管加新风换气。。关键的问题是会不会对整个系统有影响?
回复
fantingting21
2007年09月13日 22:56:47
6楼

你的意思是不是夏天有空调,冬天有暖气啊?这样对水质有要求的,看你们那个地方水质的情况了,而且你这种做法的确是第一次听说
回复
8s666
2007年09月14日 11:28:54
7楼
我也是第一次做这样的工程,设计是北京一家设计院设计的,仓库里夏天不按空调,冬天按上暖气片。
除仓库的其他区域都用空调。
我们在泰山脚下。。。。。。
回复