看了这些事故案例!!大家有什么感想?
双鱼佩
双鱼佩 Lv.7
2013年07月04日 10:53:58
只看楼主

本帖最后由 josiechen 于 2013-7-4 13:39 编辑 案例1:一起电弧烧伤事故 事故:2000年11月4日,安徽省某化肥厂发生了一起维修人员被电弧灼伤的事故。情景: 11月4日上午,磷化工段的氨水泵房1号碳化泵点击烧坏。工段维修工按照工段长安排,通知值班电工到工段切断电源,拆除电线,并把电机抬下基础运到电机维修班抢修。16时30分,电机修好运回泵房。维修组长林某找来铁锤、扳手、垫铁,准备磨平基础,安放电机。当他正要在基础前蹲下时作业时,一道弧光将他击倒,同伴见状,急忙将他拖出现场,送往医院治疗。这次事故使林某左手臂、左大腿部皮肤被电弧烧伤,深及II度。

本帖最后由 josiechen 于 2013-7-4 13:39 编辑


案例1:一起电弧烧伤事故

u=153738267,185071003&fm=21&gp=0.jpg

事故:2000年11月4日,安徽省某化肥厂发生了一起维修人员被电弧灼伤的事故。

情景
11月4日上午,磷化工段的氨水泵房1号碳化泵点击烧坏。工段维修工按照工段长安排,通知值班电工到工段切断电源,拆除电线,并把电机抬下基础运到电机维修班抢修。16时30分,电机修好运回泵房。维修组长林某找来铁锤、扳手、垫铁,准备磨平基础,安放电机。当他正要在基础前蹲下时作业时,一道弧光将他击倒,同伴见状,急忙将他拖出现场,送往医院治疗。这次事故使林某左手臂、左大腿部皮肤被电弧烧伤,深及II度。

事故原因
1.电工断电拆线不彻底是发生事故的主要原因。电工断电后没有严格执行操作规程,将保险丝拔出,将线头包扎,并挂牌示警。
2.碳化工段当班操作工在开停碳化泵时,误将开关按钮按开,使线端带电,是本次事故的诱发因素。
3.电器车间管理混乱,对电气作业人员落实规程缺乏检查,使电工作业不规范,险些酿成大祸,这是事故发生的间接原因。
4.个别电工业务素质不高。

防范措施
1.将事故处理意见通报全厂,掀起学规程、懂规程、严格执行规程的技术大练兵活动,提高职工的业务素质,为防范类似事故创造条件。
2.化肥厂安全部门加强检查,对电气作业中断电不彻底、不挂牌的违章行为,一经发现,予以50~100元的罚款,并到厂安全部门学习1周。
3.建议厂职教部门在职工教育中,注意维修工的“充电”问题,以加强他们的自我保护能力。

*******************************************************************************************

案例2: 操作工触电

7541962013171216_1.gif.jpg

情景
一名工人正在操作2英寸(151mm)盐水管线的阀门,他穿着橡胶鞋,一只脚站在通电的制氯气的电解槽组上,另一只脚站在绝缘的工作台上。他为了站好位置,一只手扶在盐水管阀门上,另一只手伸出去抓架设在电解槽组上的金属栏杆支架。这时他遭到点击,刹那间不省人事,从8.5英尺(2.6m)高的地方跌落到地面,右臂肘部骨折。

事故原因
1.操作台上的栏杆不合格(操作工能从台上掉下来是罕见的)。
2.操作工一手扶在接地的盐水管线上,一手伸去抓带电的电槽组上的栏杆(操作工在干活时疏忽了)。

防止措施
1.通过深入地教育,提高对电的危险性认识和警惕。
2.在冷盐水工作台上架设辅助栏杆。
3.操作盐水阀时要带橡皮手套。
4.设法使栏杆的支柱绝缘。

*******************************************************************************************

案例3:违章处理电动机机械设备故障触电事故

41241325688414296.jpg


情景
1993年8月14日下午1时多,工区施工员赵某某路经水库坝体桩号11+290处,见路边车辆“红旗”牌自行车(认识是工区生产组长郝某某的),又发现路边抽水管在流水,便认定郝某某在施工场地内,他沿着上坝路走到坝面上,见郝某某仰躺在下游污水泵抽水坑里,头西脚东,双脚叉开,双手紧握叉在胸前。他立即意识到已发生了事故,急忙呼叫,并与来人一起截断电源救人。但为时已晚,郝某某已经死亡。
当时正是中午停工吃饭时间,工地没有人,究竟是怎么发生的事故,无旁证,只能从现场和对水泵送电作抽水试验分析认定。
该水泵放在一个三脚架上,三脚架向东倾斜,呈似倒非倒状,全靠水泵电源电缆拉着维持平衡。水泵外壳带电,漏电原因是因为电缆受力紧绷,接线头碰触接线盒外壳,而此外壳又与水泵外壳连接在一起,导致水泵外壳带电。郝某某身为生产组长,负责全工地生产施工工作,他利用中午时间骑车沿库区内环路查看情况,当路经桩号11+290处时看见污水泵抽水不正常,便动手去挪动调整水泵位置。因水泵外壳带电而造成触电死亡事故。

事故原因:
1.直接原因:检查、修理机械、电气设备时,必须停电并挂标示牌。挪动转动的机械设备也应停机断电,待机械停止转动后才能移动。很显然,死者没有遵守这条规定。
2.间接原因:操作机械设备必须经过专门培训,了解并熟悉设备性能构造、保养规程,经考试合格后,才能进行工作。郝某某虽是技术干部,但毕竟不是专业职工,相应的安全操作规程不熟悉;工区对污水泵未按时进行维修保养,只是设备带病进行;该台污水泵放置在三角架上,而三角架早已歪斜竟没有人认为是不正常现象,仍然继续让它工作,现场安全管理存在漏洞。
3.主要原因:挪动转动的机电设备没有停机停电,平时对机电设备的检查维护保养不力,设备带病运行。

预防措施:
1.施工单位要加强机电设备的管理,建立、健全机电设备的使用。维修、保养制度,即使不能做到机定人专管,兼管人员也必须是经过专门培训的人员方可操作或移动机电设备。
2.要加强施工现场安全管理,施工负责人(作业队长)、施工员、生产工人都要对安全生产负责,及时发现并消除各种事故隐患盒不安全因素。
3.检查、维修电气线路时,必须又两人参加,严禁一人单独从事检修工作。


u=153738267,185071003&fm=21&gp=0.jpg


7541962013171216_1.gif.jpg


41241325688414296.jpg

免费打赏
双鱼佩
2013年07月04日 12:55:34
2楼
本帖最后由 josiechen 于 2013-7-4 13:36 编辑

案例4: 电线端头漏电触电事故

4-20-12956-20-363-7-20070720110132.jpg

情景
1988年8月36日 上午9时10分,水电8局二处二队工地值班电工林某与陈某倒小东江水电站2号坝段去接电源线。途径尾水左导墙与2号坝段连接处,左导墙的钢管栏杆用作临时工地电源线路的终端杆,加之线路日晒雨淋和风吹晃动磨损,导致线路端头破损漏电,致使栏杆带电,漏电电压216V。当林某右手抓着距左导墙2m多高的拉模筋向上攀登时,致使栏杆、林某的手脚、拉模筋对地构成回路,林某立即大叫一声倒下,陈某某随即将其摆脱电源,进行人工呼吸,后送至医院,抢救无效死亡。

事故原因
1.直接原因。挂在钢栏杆上的线路破损漏电,使钢栏杆带电;林某自我保护意识差,没穿戴劳动保护用品,脚穿带铁钉无绝缘性的中跟皮革,裤腿卷至膝盖以上,袖子卷到臂肘以上,当右手抓拉筋模,右脚跨在钢栏杆时,与大地构成电流回路,造成触电事故。
2.间接原因。对工地临时用电线路保护维护检查不够,线路破损漏电,没有及时发现和处理;电工及其他现场作业人员触电现场救护技能不够。
3.主要原因。现场用电线路管理不善,安全检查不够,没有及时发现和及时处理线路漏电隐患;违章作业,林某作为值班电工,思想麻痹,上班未穿绝缘鞋。

预防措施
1.加强对工地电源及线路的定期检查,发现隐患应及时处
理;电源线路应按规定架设,并做好接地保护。
2.对电气作业人员进行安全只是技能教育,强化安全措施;
电工必须按规定穿戴防护用品,方可上岗。
3.加强触电紧急救护知识教育和技术训练。

**********************************************************************************************

案例5:未挂标示牌触电死亡事故


9043647.jpg


情景
2001年7月9日,某公司综合大队电工班副班长带领电工甲、电工乙,执行XXX钻井队某宿舍电路外线整改任务,三人约上午10时到现场,因下雨没有进行整改。14时雨停后,让电工甲将发点房供宿舍总开关(600A空气开关)拉下,并用测电笔验电,经确认断电后开始作业。15时10分左右,电工甲在整改过程中发现一根电线破皮,导线外露,于是将该线从电杆上放下,准备用绝缘胶布包扎该处时,左手食指第三节与外露导体接触造成触电。副班长急速跑到发点房(距现场约50m)发现电路闸刀已经关上,急忙用脚将开关蹬下。电工甲经现场医务人员抢救无效死亡。

事故原因
1.外雇现场打水作业的施工人员因急于进行施工,在既没有通知钻井队发电工和整改电路的电工,也没有观察有无人员施工的情况下,一次性将给供宿舍供电的开关合上,引起外线突然带电。
2.电工拉闸后,没有按规定挂上“禁止和闸,有人工作”的警示牌。

预防措施
1.外来施工人员无权操作电气设备,有关电气方面的操作必
须由持有电工操作证的当值电工执行。
2.在电器设备上工作时,必须做好保证安全的组织措施和技
术措施。
3.施工地点与电源间应有明显的断开点。

************************************************************************************************************

案例6: 拆低压不停上方高压电 遭电击高处坠落丧命


EAB0E74640F93D3CA94472C20E99349A.jpg


情景
1993年11月7日上午,某厂动力外线班班长与徒弟一起执行拆除动力线任务。班长骑跨在天窗端墙沿上解横担上第二根动力线上时,随着身体移动,其头部进入上方10KV高压线间发生电击,击倒并从11.5m高窗沿上坠落地面。因颅内出血抢救无效死亡。该动力线距10KV高压线仅0.7m,远小于1.2m安全距离的规定。作业时没有离开上方10KV的高压电;作业者又不系安全带,下方监护人员似一名上班才两个月的徒工,不具备工作监护资格。

*************************************************************************************************************

案例7: 架梯登高忽视安全间距 电工触电盟归九泉

pic_2231.jpg


情景
1996年8月25日,某厂电试班,在1号变电所变压器室检修,明知6032刀闸带电,班长却独自架梯登高作业,本梯离6032刀闸过近(小于0.7m),遭电击从1.2m高处坠落撞击变压器,终因开放性颅骨骨折、肋骨排列性骨折、双上肢电灼伤等,抢救无效死亡。老电工忽视了人体与10KV带电体间的最小安全距离应不小于0.7m的规定,而且一人作业,无工作监护,违章作业葬送了自己的生命。

**************************************************************************************************************

案例 8:女工程师独自闯禁区 高压击穿瞬间成火人

imagesNT_20050805_123057_1622.jpg


情景
1997年9月17日上午,某厂降压站值班人员反映1号主变压器黄相电流互感器油位不到位,主管工程师便到110KV降压站,把111号护栏的门锁(未锁)拿下来进去看黄相电流互感器的油位。瞬间一声响,高压击穿,其胸部、上肢、下肢60%被电弧
II、III度烧伤致残。电站主管工程师未办任何手续,也未经值班负责人同意,在无人监护下只身进入护栏看油位,超越了安全距离而导致放电烧伤实不应该。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

类似事故还有1995年11月14日(厂修日)上午,某厂110KV变电站站长,可谓电站“权威”,为趁110KV停电时间更换当日停电操作中被拉断的214隔离开关操作机构座,在独自进入214高压柜(规顶备有10KV母排在运行中)时,隔离开关因触动而合闸,只身在三相10KV高压包围之中,被放电电弧烧伤,一个月后左臂截肢至残。

看了那么多真实的例子,告诉大家在工作时一定要小心、谨慎;在无人监护的情况下,不要擅自做主张,导致无法挽回的后果。


回复
lingxuct
2013年07月04日 13:14:53
3楼
感想:
1、“电”上不规范,小的缺陷会发生大的事故;
2、不规范的企业里,对现场作业的人的安全意识更是重要;
3、各企业对安全不重视,设备管理和安全管理不到位,总有一天会发生人身事故;
4、安全监督制度很重要,检查要有制度,定期与不定期的检查要落实,整改要及时。
回复
双鱼佩
2013年07月04日 13:37:43
4楼
lingxuct 发表于 2013-7-4 13:14 感想:1、“电”上不规范,小的缺陷会发生大的事故;2、不规范的企业里,对现场作业的人的安全意识更是 …版主说的对~~现场作业的人的安全意识更是重要!!
回复
rzjiaozk
2013年07月04日 16:26:01
5楼
lingxuct 发表于 2013-7-4 13:14 感想:1、“电”上不规范,小的缺陷会发生大的事故;2、不规范的企业里,对现场作业的人的安全意识更是 …惨痛的教训,规范的重要性
回复
liu583829685
2013年07月04日 16:33:36
6楼
无视生命的惨痛教训:1违规;2安全意观念不强。心痛!!!
回复
绿蓝天使
2013年07月04日 17:11:56
7楼
安全警钟长鸣
回复
dhw0123456
2013年07月04日 20:04:34
8楼
规范条文都是由血的教训写出来的,大家应该谨记。
回复
jygyyp
2013年07月04日 20:42:15
9楼
要按标准作业
回复
鸭江绿水
2013年07月04日 20:58:01
10楼
触目惊心!惨痛的教训,规范的重要性
回复
caojunmoon
2013年07月04日 21:02:55
11楼
惨痛的教训,规范的重要性
回复

相关推荐

APP内打开