高层自振周期折减系数
haojingmhr
haojingmhr Lv.2
2013年07月04日 10:03:36
只看楼主

请教大侠们,高层剪力墙结构自振周期折减系数取0.8~1.0,何时取0.8,何时0.9,何时1.0???题中说:因该剪力墙结构未用砖墙作非承重墙体,所以折减系数取1.0。哪位大侠能解释下吗?谢谢

请教大侠们,高层剪力墙结构自振周期折减系数取0.8~1.0,何时取0.8,何时0.9,何时1.0???题中说:因该剪力墙结构未用砖墙作非承重墙体,所以折减系数取1.0。哪位大侠能解释下吗?谢谢
免费打赏
东风有雨
2013年07月08日 20:59:58
2楼
若用砖墙填充实际刚度要比计算刚度大(因实际计算值未考虑填充墙对刚度的影响,并且砖材料性质接近于混凝土),填充墙越多则折减系数应取较小值(折减系数越小则计算的地震内力越大)。
回复
jiangzhaoliu
2013年08月05日 10:50:07
3楼
个人认为,折减系数的取值应该根据填充墙与结构本身刚度的比值来确定,比值越大,说明填充墙对结构本身的影响越大,所提高的刚度相对值也就越大,所取折减系数的数值越小。
回复
黑子孜
2013年08月07日 15:06:09
4楼
同意楼上说法
回复
农民工
2013年10月03日 15:45:47
5楼
如果采用构造措施,减小填充墙与主体结构的连接,即只让墙体作为荷载而不产生对整体刚度的影响,这样就可以取大值了
回复
kent1117
2013年10月06日 19:26:28
6楼
受教了~~~~~~
回复
一只小兔纸
2013年12月06日 17:01:16
7楼
二楼正解,牌