串联电抗器与并联电容器容量匹配问题?
wdwty
wdwty Lv.2
2007年09月10日 16:52:49
来自于变压器
只看楼主

假设一套10kV并联电容器装置总容量为2400kvar,分成可独立投切的4组,即每组600kvar。 根据谐波测算需要配用6%的三相电抗器,则每组电容需配用一个(共需4个)36kvar的6%电抗器,电抗器型号为CKSC-32/10-6。 现在我们有个想法,如果把4个电抗器取消,在四组电容器的总进线处假装一个总的电抗器,即容量为144kvar的6%电抗器,型号为CKSC-144/10-6。

请教,因电抗器容量不可调,当4组电容器全投上时正好与电抗器容量匹配,若只投1、2或3组电容时则与电抗器的标称容量不匹配,这种情况运行是否允许?会有什么问题?
免费打赏
xswe
2007年10月10日 12:21:48
2楼
专业生产高低压电抗器大家到这里
http://shanghaibotian.b2b.hc360.com
回复
godbb
2007年11月06日 17:07:34
3楼
当然不允许啦,电抗率是一个比值,如果电容小了,电抗率就大了,有可能就是8%了
回复
yyxwcq
2007年12月01日 23:07:52
4楼
这样不可以,在基波50HZ时,投入1组时,电路可能成感性补偿,起不到提高功率因数的作用,反而降低了功率因数。
回复