现有一个单元式住宅(共6层,V字型,每层1000M3左右),底层有二层商业网点的。规范要求是设消防的,我也设了,那屋面的消防管线要成环么,施工方说不要,但我设了,建议我改,到底要么?
现有一个单元式住宅(共6层,V字型,每层1000M3左右),底层有二层商业网点的。规范要求是设消防的,我也设了,那屋面的消防管线要成环么,施工方说不要,但我设了,建议我改,到底要么?
2楼
怎么没人帮我啊??5555555~~~~~~~~(哦,是每层1000M2左右,刚才写错了)
回复
3楼
下面成环就可以了。。。反正成一个环就够了。。。
回复
4楼
按《建筑设计防火规范》第8.6.1条对照,应至少每两根竖管相连组成环状管道。
回复
5楼
在住宅部分成环当然不行,可以在一层和二层的商店成环。
回复
6楼
根据规范8.6.1条,你的消防用水量不到15L/s,所以施工方是对的,不用成环。
回复
7楼
应该成环但看你是上下成还是垂直成