问题:1.外墙图中为注明外墙编号该怎么理解他的编号 是以转角处分界算还是怎么 求详解。 2.详图中未注明非贯通筋的长度怎么办?外墙非贯通筋 只画了一侧 是否另一侧也相同 急等 谢高手赐教
问题:1.外墙图中为注明外墙编号该怎么理解他的编号 是以转角处分界算还是怎么 求详解。
2.详图中未注明非贯通筋的长度怎么办?外墙非贯通筋 只画了一侧 是否另一侧也相同
急等 谢高手赐教
2楼
横墙竖墙,这个墙的编号没有太多值得探讨的内容啊,能看懂是哪面墙就可以,墙的尺寸一般不会有太大的变化
相同
回复
3楼
力工呆仔强 发表于 2013-7-3 11:52 横墙竖墙,这个墙的编号没有太多值得探讨的内容啊,能看懂是哪面墙就可以,墙的尺寸一般不会有太大的变化 …关键是现在棘手的就是分不清哪面墙是哪面墙啊
回复
4楼
第一种大样对应竖墙。水平筋不同。
回复
5楼
给设计打个电话,确定一下就完了,何必去猜呢?
回复
6楼
未注明非贯通钢筋长度表示 这个钢筋伸入两跨按构造来 一般是伸入梁的1/3.只画了一侧表示两侧一样。
回复
7楼
1.以轴线为分界。
2.未注明贯通筋的长度找设计,外墙非贯通筋只画一侧另一侧不用做。
回复
8楼
你这是挡土墙,属于外墙,缩写不认识吗?有一侧要回填土的
1、外围一圈
2、只有一侧加筋,长度图纸上应该有注明,你传的图看不太清楚
你这个应该是筏板基础,认真看图纸吧
回复
9楼
来看看,学习了,谢谢无私分享。。。。。。
回复
10楼
你有没有发现大样下有小单桩承台,那左右两边这样作,下面的墙看看还有没有大样
回复
11楼
墙体编号位置分界请设计明确,墙的配钢筋其实图纸写的很清楚。另外要懂得地下室外墙的结构受力情况。