你好,我发现我们家刚建好的二楼有两三根的构造柱出现了部分钢筋外露和孔洞很多的情况,如图所示:这样的情况能弥补吗? 会影响楼房的抗震情况吗? 我家预计是要盖四层的,最后一层为半层。 但出现这样的钢筋外露和许多孔洞的情况,让我很担心房子的质量。。。。请大伙指点迷津,感激不尽,谢谢。。。
你好,我发现我们家刚建好的二楼有两三根的构造柱出现了部分钢筋外露和孔洞很多的情况,如图所示:
这样的情况能弥补吗? 会影响楼房的抗震情况吗? 我家预计是要盖四层的,最后一层为半层。 但出现这样的钢筋外露和许多孔洞的情况,让我很担心房子的质量。。。。请大伙指点迷津,感激不尽,谢谢。。。
22楼
mokatsch 发表于 2013-7-5 09:52 这样的构造柱浇筑质量在农村甚至城市房建项目都存在,属于质量通病。抗不抗震不在于几根构造柱是否完好, …谢谢知道了。那在转角处的脚手眼是不是不符合规范?
回复
23楼
楼主这个房子经过设计院设计没有,如果没有下面就不用看了。
农村施工队的施工质量一般达不到B级,所以有些老工程师在做农村房屋设计的时候会有意加大配筋,或提高混凝土等级,来提高安全储备。露筋处可以用高一等级的膨胀混凝土修补。构造柱不是受力构件,主要是提高砌体结构整体性,加强墙体拉结,露筋远没有框架柱问题严重,修补下可以。
回复
24楼
典型村民盖房,针对村民自建房,这样的房子建议别超过二层就没多大问题
回复
25楼
我觉得没什么事,修补修补就可以了,村里边盖房都这样,原来村里边盖房连圈梁构造柱都没有,人家照样住的好好的,蜂窝,麻面高层中也有,剔凿剔凿,修补修补,应该没问题
回复
26楼
本帖最后由 mokatsch 于 2013-7-5 19:43 编辑 dust_z 发表于 2013-7-5 16:31 谢谢知道了。那在转角处的脚手眼是不是不符合规范?你那个就别什么规不规范了。。。。 墙上的洞和构造柱的洞一般都是墙体抹灰时顺带就处理了。。。不需要专门去封堵。。。。当然漏浆厉害的除外。。。
回复
27楼
我本平凡 发表于 2013-7-4 14:01 没条件的话就把有毛病的地方凿开,弄净后再浇筑掺入膨胀剂的细石混凝土说点实际使用吧。。。上哪找膨胀混凝土???
回复
28楼
砖模,,,差不多喇,,,
回复
29楼
我本平凡 发表于 2013-7-4 14:01 没条件的话就把有毛病的地方凿开,弄净后再浇筑掺入膨胀剂的细石混凝土就是正规工地,后浇带要求浇筑高一标号的微膨胀砼,都没人按要求来,都是普通混凝土。。。有些东西理论和实际(游戏规则)差得太远。
回复
30楼
这个,柱子我看起来不是一样大小的,就是一层中柱子在楼面和楼中都是不一样大小的。
回复
31楼
这只是构造柱,不承重的,对整个房子的结构影响不大, 窗梁怎么还是这么土的做法,粉墙的时候在家多盯盯。
回复