我将钢筋按等强度替换成直径较小的钢筋后裂缝变小了,但是超限的太多了,有没有方法能够整体一次修改?
我将钢筋按等强度替换成直径较小的钢筋后裂缝变小了,但是超限的太多了,有没有方法能够整体一次修改?
12楼
增大截面是最省事的方法,当然是在层高满足情况下。
回复
13楼
qq278808477 发表于 2013-7-3 23:10 请问主要是增加h还是增加b?一般别增大梁截面高度,人住里面让人觉得压抑感,如果层高够高,增大梁截面高度最好,改变截面,一般先改变宽度…
回复
14楼
qq278808477 发表于 2013-7-3 23:09 这个方法起到了一定的效果,非常谢谢。那解决了你的问题了吗?
回复
15楼
配筋的时候不是可以按照裂缝选钢筋么?还有另外一个问题,程序自动配出钢筋来,是按照裂缝选筋配的,然后按照计算书又自己改了,岂不是裂缝又不满足要求啦?
回复
16楼
学习,围观.......
回复
17楼
优先配筋解决,实在不行再考虑改变梁截面
回复
18楼
很全很好啊,多谢楼主分享啊,正好可以用上,希望以后楼主多多分享一些精品
回复
19楼
加梁宽效果比较好
回复
20楼
粘钢加固,增大截面,注胶粘钢
回复
21楼
顶顶 、、、为了土木币毛起顶
回复