我将钢筋按等强度替换成直径较小的钢筋后裂缝变小了,但是超限的太多了,有没有方法能够整体一次修改?
我将钢筋按等强度替换成直径较小的钢筋后裂缝变小了,但是超限的太多了,有没有方法能够整体一次修改?
2楼
果然红了一大片。等高 手解答。
回复
3楼
增加梁截面是最有效地解决方法。
回复
4楼
路过的,顶一下,:lol
回复
5楼
最有效的方法是设置下钢筋的直径,好低于8,大于25的都去掉,重新配筋,如果还不行,再继续加大钢筋直径,希望可以帮到你...
回复
6楼
计算裂缝的时候考虑梁支座影响。
回复
7楼
能考虑连续梁的考虑连续梁,能考虑节点刚域的也考虑一下,裂缝是个很难处理的问题,大跨度注意一下,小
跨度满足一般经验要求裂缝超的不大应该不是问题,最好的办法是看看你们负责人的模型,看他的模型是不是有同样的问题,这样问都不用问他了;
回复
8楼
红的太多了,不知道点了考虑支座影响没有?如果已经点过,最好增加下梁高了
回复
9楼
xiaoxiong0611 发表于 2013-7-3 08:49 最有效的方法是设置下钢筋的直径,好低于8,大于25的都去掉,重新配筋,如果还不行,再继续加大钢筋直径,希 …这个方法起到了一定的效果,非常谢谢。
回复
10楼
无间道 发表于 2013-7-3 05:27 增加梁截面是最有效地解决方法。请问主要是增加h还是增加b?
回复
11楼
你算连裂缝的时候考虑T型梁的吗
回复