求助啊,扬程与最高层标高相等,咋办
k670770754
k670770754 Lv.2
2013年07月02日 19:56:17
只看楼主

某8层综合楼,层高3.5米,室外给水管网最低压力为0.28MPa,能否直接供水? H=8*3.5=28m,0.28MPa刚好可以泵上去(1m=0.01MPa),可以直接供水吗?

某8层综合楼,层高3.5米,室外给水管网最低压力为0.28MPa,能否直接供水? H=8*3.5=28m,0.28MPa刚好可以泵上去(1m=0.01MPa),可以直接供水吗?
免费打赏
lonjh
2013年07月03日 09:08:37
3楼
首先,你的计算是错的,8层不是8*3.5,而是7*3.5+1.2(配水管高)+0.8(室外管标高)=26.5米
其次,你只告诉了最低压力,最高压力呢,是多少,一天的大部分时间的压力是多少,夜间压力是多少?
最后,如果有条件可以采用分区供水,高区用高位水箱供水或加压供水;或全部用高位水箱供水(夜间进水)。
回复
lonjh
2013年07月03日 09:10:33
4楼
给水系统的选择,大学教材和注册考试教材上说得很全面,多看书!
回复
gududefan
2013年07月04日 16:13:22
5楼
lonjh 发表于 2013-7-3 09:08 首先,你的计算是错的,8层不是8*3.5,而是7*3.5+1.2(配水管高)+0.8(室外管标高)=26.5米其次,你只告 …额,你说的还是有些漏掉的知识点,首先必须减去10米的水头,精算的话0.7+8X3.5+1.2+10+水损,0.4MPA,与措施的0.36差不多
回复
ccweiyiming
2013年07月08日 11:01:04
6楼
不要紧,扬程低了照样能用。又不是同时用水
回复
老盖
2013年07月08日 11:46:31
7楼
直接供水的话代表楼上的每天骂设计……
回复
陆耀
2013年07月08日 14:51:10
8楼
总觉得那里有问题啊
回复

相关推荐

APP内打开