为什么规定报警阀高程差为50m
zjj395878226
2013年07月02日 16:24:19
只看楼主

为什么规定报警阀最高喷头与最低喷头的高程差为50m,谢谢

为什么规定报警阀最高喷头与最低喷头的高程差为50m,谢谢
免费打赏
抓狂
2013年07月02日 18:20:22
2楼
条文解释很清楚,我给你复制如下:

6.2.4 参考英国标准,规定了每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头之间的最大位差。规定本条的目的,是为了控制高、低位置喷头间的工作压力,防止其压差过大。当满足最不利点处喷头的工作压力时,同一报警阀组向较低有利位置的喷头供水时,系统流量将因喷头的工作压力上升而增大。限制同一报警阀组供水的高、低位置喷头之间的位差,是均衡流量的措施。
回复
zjj395878226
2013年07月04日 13:25:48
4楼
非常感谢。
回复
枕边游戏
2013年07月10日 10:03:16
5楼
不是报警阀高差吧,是每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头之间的最大位差! 沙发已经解释很清楚了
回复
tcwhx
2013年07月10日 11:26:30
6楼
是均衡流量的措施,学习了
回复
君临天下
2013年07月10日 16:37:02
7楼
同一报警阀组向较低有利位置的喷头供水时,系统流量将因喷头的工作压力上升而增大。防止流量过大,很快就用完消防用水。
回复
y1y108
2013年07月16日 20:45:29
8楼
防止流量过大,很快就用完消防用水。