高层住宅剪刀梯前室无法开窗,是否需要加压送风?
woswang
woswang Lv.2
2013年07月02日 16:18:41
只看楼主

高层住宅剪刀梯,楼梯分别加压送风,但是前室无法开窗,前室是否也需要加压送风?具体规范是哪一条,求助!

层住宅剪刀梯,楼梯分别加压送风,但是前室无法开窗,前室是否也需要加压送风?具体规范是哪一条,求助!
zhu525858
2013年07月02日 16:34:45
2楼
这个不了解啊
回复
ylyyt520
2013年07月03日 15:32:16
5楼
问一下专业的人吧。。
回复
rosizhang
2013年07月07日 19:09:03
6楼
既不开窗,又不加压送风那前室有什么用啊
回复
ljx1984
2013年09月25日 11:30:40
7楼
要的,必须的
回复
xiaxinxu
2013年10月29日 09:25:26
8楼
回楼主,高层住宅剪刀梯前室无法开窗时,只要你的楼梯间有正压送风,前室就不需要正压送风设置风井了。详参《全国民用建筑工程设计技术措施》2009版,167页第10条。或者详《高层民用建筑设计防火规范》50045-95(2005版)8.3.1条及其条文说明。
回复
青岛匠人
2013年10月29日 12:58:25
9楼
剪刀楼梯是两部防烟楼梯间,楼梯间送风,前室可以不送风,看看技术措施,上面介绍的很清楚
回复
万艳是我老婆
2014年03月28日 14:43:36
10楼
xiaxinxu 发表于 2013-10-29 09:25 回楼主,高层住宅剪刀梯前室无法开窗时,只要你的楼梯间有正压送风,前室就不需要正压送风设置风井了。详参 …说的太好了
回复
万艳是我老婆
2014年03月28日 14:44:26
11楼
xiaxinxu 发表于 2013-10-29 09:25 回楼主,高层住宅剪刀梯前室无法开窗时,只要你的楼梯间有正压送风,前室就不需要正压送风设置风井了。详参 …《全国民用建筑工程设计技术措施》2009版用图示表示的很清楚了
回复
sz350965715
2015年03月26日 18:08:30
12楼
合用前室是要送风的吧
回复
liu8661497
2017年06月27日 12:00:17
13楼
解答的还是似是而非
回复

相关推荐