四千平方仓库考虑用风机盘管还是风冷柜
xy66275
xy66275 Lv.2
2013年07月02日 12:02:18
只看楼主

四千多平方的仓库,需要空调,室外机选定用冷水机组,现在室内机考虑用风机盘管好还是用风冷柜好???1、室内温度要求低,不需要那么舒适的温度。2、不用考虑美观等问题。3、现最主要考虑的是造价,经济实用性。我大概估算了一下,觉得风机盘管好一点。用五匹的风机盘管直接掉在顶上也不用做风管。用风柜的话风柜设备可能比风机盘管贵的多,第二的话需要做大量的风管,造价可能会比风机盘管高。请问一下大家有没有好的意见或建议???谢谢了。

四千多平方的仓库,需要空调,室外机选定用冷水机组,现在室内机考虑用风机盘管好还是用风冷柜好???
1、室内温度要求低,不需要那么舒适的温度。
2013年07月03日 20:03:25
2楼
我选风冷柜机,至少不会满眼的水管,万一漏水,那仓库里的货就不好处理了
回复
co936201979
2013年07月04日 08:19:47
3楼
既然是仓库;又要便宜价格;那就不如买一个二手的风冷贵啦;效果一样;4000平方;面积也不小呀;需要的话;可以联系我;我有二手的风冷贵;价格很便宜
回复
说放弃
2013年07月09日 16:58:16
4楼
我选择水冷柜,4000平方 用三到四台就够了,冷却塔放在附近或者楼顶!
回复
luohuafeihong
2013年07月10日 08:19:52
5楼
当然是选风柜了,造价便宜,施工也不复杂费用比较低
回复
crazy_123456
2013年07月18日 09:44:46
6楼
可靠墙选用吊挂式射流空气处理机组~